E posivel intallar teclado a mais de 100 metros???

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

cristianum
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 28 Dez 2017, 17:21

E posivel intallar teclado a mais de 100 metros???

Mensagem por cristianum »

Ola... tengo uma 2018eg e necesito intslar o teclado a mais de 100 metros, E posivel? ou necesito algum modulo?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3128
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: E posivel intallar teclado a mais de 100 metros???

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Para a central AMT 2018 EG garantimos funcionamento do teclado seguindo as especificações abaixo:

- A ligação do teclado deve ser feita com cabo 4×26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 metros e resistência total de até 10 Ω.

Caso necessite instalar o teclado a uma distância maior do que cem metros, recomendamos utilizar a central AMT 4010 SMART e o teclado XAT 4000 LCD, estes podem ser interligados através do barramento A-B e chegar a até 1000 metros de distância.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php