Venho recorrer ao fórum pois não consegui ajuda em nenhum lugar até agora. Queremos implementar a solução de Portaria IP num condominio de CASAS com uma unica portaria, são 238 casas interligadas por uma rede de fibra optica utilizando a OLT da propria Intelbras. Meu problema técnico está na situação quanto ao numero de canais que o PVIP1000 permite que são 200. Como são 238 casas e eu irei utilizar 2 PVIP1000 (1 para a entrada de carros e motos e 1 para a entrada social) fiquei sabendo que tenho que fazer uso de um concentrador e isso me tira mais 8 canais, caindo para 192 canais. Sendo 238 casas e so tendo 192 canais, como fazer? existe alguma solução?
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 618
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: PVIP 1000 para 238 residencias

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá jtarga,

O sistema SVIP 1000 gerencia no máximo 200 ramais, quando utilizado o CVIP 1000 (concentrador) ele se torna o servidor da rede e para cada PVIP 1000 adicionado se perde um ponto desses 200 ramais, o CVIP 1000 somente é utilizado caso seja necessário colocar mais de um PVIP 1000 na mesma rede.

Para uma rede que utilizará 238 pontos, não seria possível integrar todos os equipamentos no mesmo sistema, seria necessário utilizar 2 sistemas separados, cada um com 119 pontos, onde um não se comunicaria com o outro.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “PVIP 1000”