Teclado duvidas

Mensagem por Valentin73 »

Bom dia

Instalei uma central ANF2004 e foi utilizado um sensor com fio e outro sem fio na mesma zona ( 1 )..... como seria a ligação do teclado XAT200 nessa central?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3097
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Teclado duvidas

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

A ligação deve ser feita com cabo 4X26 AWG ou superior, com
comprimento máximo de 100m e resistência total de até 10Ω.

Este dispositivo é ligado em paralelo com a fiação do receptor, ou seja, ligue o terminal T1 do teclado no terminal T1 da central e o T2 do teclado no T2 da central. A alimentação é ligada na saída auxiliar da central.

obs.: Lembrando que neste modelo de central devem ser utilizados o modelo de teclado XAT 2000 ou XAT 3000 LED somente.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Celsodeaguiar
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 30 Set 2016, 10:47

Re: Teclado duvidas

Mensagem por Celsodeaguiar »

Estou com o seguinte problema: Uso a central ANM 2004 MF com sensores sem fio. A placa principal (mãe) deu pane, comprei uma nova, só que, acredito que não veio configurada, ao ligar a sirene toca direto e o teclado não responde, ou seja, esta inoperante.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3097
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Teclado duvidas

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

Verifique por favor se a central não se encontra armada através do LED ativada aceso, caso ela não esteja aceitando a inserção o senhor pode também realizar o reset temporário da senha central e verificar se o problema persiste.

Se saída e sirene está liberando corrente o tempo todo mesmo não estando disparado isto realmente caracterizaria um defeito no produto.

caso o problema persista, por favor, entre em contato o suporte técnico via telefone para que um analista possa lhe auxiliar a verificar a possível causa do problema. Segue link do site Intelbras com os telefones de contato do suporte técnico em várias regiões do Brasil:

http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico-

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php