Qual Central eu posso ligar 12 IVA 3060?

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

joaops
Membro
Mensagens: 33
Registrado em: 06 Mai 2014, 21:57

Qual Central eu posso ligar 12 IVA 3060?

Mensagem por joaops »

Tenho que instalar 12 IVA 3060, esse tipo de sensor é uma zona por par ou são duas zonas? Qual Central eu posso ligar esse 12 IVA 3060 é a 2018 mesmo ou tem uma mais em conta?
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6649
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Qual Central eu posso ligar 12 IVA 3060?

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá,

A central recomendada para esta quantidade de sensores são: AMT 2018 E, AMT 2018 EG ou AMT 2018.

Atenciosamente,
Eduardo Matias.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
joaops
Membro
Mensagens: 33
Registrado em: 06 Mai 2014, 21:57

Re: Qual Central eu posso ligar 12 IVA 3060?

Mensagem por joaops »

Fiz uma instalação em um muro em U que as medica são 20 metros casa parede e coloquei os IVA 3060, me falaram que vai ficar disparando isso é verdade e qual é o melhor IVA para instalar em muros?
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6649
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Qual Central eu posso ligar 12 IVA 3060?

Mensagem por SuporteIntelbras »

Boa tarde!

O sensor ativo IVA 3060 irá funcionar normalmente neste muro de 20 metros, apenas terão que ser bem alinhados.



Giuseppe Eduardo Mosca
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php