cerca dispara logo após a armação via controle

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

baptista33
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 19 Abr 2017, 17:28

cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por baptista33 »

Após quase um ano funcionado sem problemas, a central começou a disparar.
Revi todo o perímetro , fiação, isoladores e tudo ok. Quando armada, inicia o pulso e em segundos dispara o alarme.
Teria que refazer o aprendizado após este prazo de funcionalidade? Minha bateria estava apenas com 8 volts; foi substituída porém permanece o problema. Agradeço vossa orientação. grato
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2326
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por shimpato »

baptista33 escreveu:Após quase um ano funcionado sem problemas, a central começou a disparar.
Revi todo o perímetro , fiação, isoladores e tudo ok. Quando armada, inicia o pulso e em segundos dispara o alarme.
Teria que refazer o aprendizado após este prazo de funcionalidade? Minha bateria estava apenas com 8 volts; foi substituída porém permanece o problema. Agradeço vossa orientação. grato

Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda

após qualquer manutenção, é preciso fazer o aprendizado.

sua central está aterrada?
baptista33
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 19 Abr 2017, 17:28

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por baptista33 »

ok aterrada. Vou efetuar o aprendizado. obrigado pela atenção.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3128
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá,

Primeiramente peço que por gentileza, efetue um reset geral na central de choque. Caso não utilize sensores com fio na zona da ELC, peço que feche um curto entre os bornes Z1 e COM. Se tiver sensores com fio instalados na central verique a fiação e o funcionamento dos sensores. Após isso, faça o cadastro dos controles e de sensores sem fio caso tenha.

Depois verique se o aterramento está feito individualmente para a ELC e faça o procedimento de apredizagem de perímetro da central.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Valmirfra
Mensagens: 1
Registrado em: 05 Set 2017, 14:44

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por Valmirfra »

IntelbrasAlarmes escreveu:Olá,

Primeiramente peço que por gentileza, efetue um reset geral na central de choque. Caso não utilize sensores com fio na zona da ELC, peço que feche um curto entre os bornes Z1 e COM. Se tiver sensores com fio instalados na central verique a fiação e o funcionamento dos sensores. Após isso, faça o cadastro dos controles e de sensores sem fio caso tenha.

Depois verique se o aterramento está feito individualmente para a ELC e faça o procedimento de apredizagem de perímetro da central.

Boa tarde IntelbrasAlarmes, cheguei hoje ao forúm com o problema cima descrito, fiz como você disse acima e tudo funcionando novamente, só pra reportar que deu certo, obrigado!
Rozemberg
Mensagens: 1
Registrado em: 27 Set 2017, 15:53

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por Rozemberg »

Boa tarde. Estou com o mesmo problema. Já revisei todo perímetro. Fiação e tudo ok. Aterramento ok. Vou resetar e gostaria de saber como se faz o aprendizado de perímetro? Obrogado. 071987422722
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3128
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

Sempre que encontrar problemas com centrais de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está na ELC ou na instalação:
1º Retire a alimentação da central (bateria e rede elétrica);

2º Aterre a central conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m);

3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO da ELC;

4º No outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada;

5º Depois de feito isso, alimente novamente a central;

6º Faça o reset geral da central de choque;

7º Cadastre o controle para armar somente cerca (caso não esteja utilizando a zona da central);

8º Arme a central e aguarde ela fazer a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);

9º Após a aprendizagem de perímetro completa, aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação, e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, a central irá disparar.

Se não disparar, verifique se o ambiente onde a ELC foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa da central de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.

Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.

A aprendizagem de perímetro das centrais de choque da linha 5000 é automático, basta armar a central e deixar que ela dê 10 pulsos com o perímetro fechado.

Na central ELC 4001, a aprendizagem de perímetro é feito da seguinte forma:
Com a cerca ativada com choque, pressione a tecla Aprende e o LED Ativada começará a piscar. Após 10 piscadas do LED Cerca (10 segundos), o LED Ativada irá parar de piscar, indicando se o aprendizado foi concluído.

Obs.: sempre que houver necessidade de manutenção, troca de cabos, isoladores,poda de vegetação, troca de posição dos jumpers Sensibilidade ou Energia, etc., é aconselhável realizar um novo aprendizado devido às novas condições. Esse novo aprendizado leva o tempo de dez segundos, 10 piscadas do LED Cerca.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
SPlumm
Mensagens: 1
Registrado em: 24 Abr 2018, 18:24

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por SPlumm »

Bom dia!
Após algum tempo de funcionamento, +/- 2 anos, minha central ELC 4001 rf disparou o alarme sem motivos aparentes, verifiquei a cerca, aterramento e estava tudo correto, notei então que a central havia parado de emitir os pulsos para a cerca elétrica. Quando aciono o alarme para armar a cerca elétrica (poucos segundos) não há emissão de pulsos e a sirene dispara. Tentei fazer o reset conforme orientado acima, mas a central não reseta.
Alguma sugestão?
Grato,
Sergio
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3128
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: cerca dispara logo após a armação via controle

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

Se o problema do senhor persiste, peço que nos envie um e-mail com dois telefones, um horário que esteja próximo a central e o link deste fórum, para que possamos entrar em contato e verificar o que está gerando este problema.

Ou então, para que possamos ganhar agilidade na solução, entre em contato com nossa equipe de suporte por telefone. Nossos telefones de suporte, estão disponíveis em http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico .
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ELC 4001 RF - Central de cerca elétrica”