O SENSOR IVP 3000 PET ACIONA A CENTRAL

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

adrianojr
Mensagens: 1
Registrado em: 13 Mai 2015, 19:42

O SENSOR IVP 3000 PET ACIONA A CENTRAL

Mensagem por adrianojr »

A CENTRAL JÁ ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, DIAS DEPOIS INSTALEI DOIS SENSORES IVP 3000 PET EM SERIE, MAS ELE ESTÁ ATIVANDO A CENTRAL QUANDO É ATIVADO POR IDENTIFICAR MOVIMENTO, AI FIGA ATIVANDO E DESATIVADO A CENTRAL A CODA MOVIMENTO IDENTIFICADO PELO SENSOR.
GOSTARIA DE SABER SE É POSSIVEL CONFIGURAR EM UM SÓ CONTROLE UM BOTÃO PARA ATIVAR E DESATIVAR CERCA + ALARNE, OUTRO SÓ PARA CERCA E UM TERCEIRO SÓ PARA ALARME???
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: O SENSOR IVP 3000 PET ACIONA A CENTRAL

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá,

A cerca ELC 4001 RF foi programada para ser armada/desarmada pelo controle remoto, mas, caso seja necessário, é possível armá-la/desarmá-la através de contato seco nos bornes de zona da central (como esta aconetcendo com a central em quastão). Para desabilitar esta função siga o seguinte procedimento:

1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;
2. Mantenha pressionada a tecla Setor por aproximadamente 5 segundos. Após este tempo, os LEDs Ativada, Cerca e Zona acenderão ou piscarão por aproximadamente 5 segundos;
3. Solte a tecla. Se os LEDs Ativada, Cerca e Zona acenderem, a programação estará configurada para setor de alarme. Se os LEDs Ativada, Cerca e Zona piscarem rapidamente, a programação estará configurada para arme/desarme pelo setor.






Cordialmente,
Natanael Lima
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: O SENSOR IVP 3000 PET ACIONA A CENTRAL

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá,

Também podemos armar o eletrificador de cerca e o sensor de forma independete ou conjunta pelo controle remoto, como por exemplo cadastrando o primeiro botão para armar a cerca e o segundo botão para o setor de alarme (sensor), para tais procedimento deve-se segur as seguntes programações:


Apagar todos os controles remotos programados:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;
2. Pressione a tecla C.Remoto e o LED Cerca acenderá. Mantenha a tecla pressionada por aproximadamente 5 segundos até que os LEDs Cerca e Zona pisquem indicando que os controles foram apagados.

Programação do controle remoto para armar/desarmar a cerca:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;
2. Pressione a tecla C.Remoto e o LED Cerca acenderá;
3. Acione o controle remoto, e os LEDs Ativada, Cerca e Zona piscarão rapidamente indicando que o código foi aprendido. Se os LEDs piscarem lentamente, ocorreu um erro ou a tecla do controle já foi programada.

Programação do controle remoto para armar/desarmar o alarme e a cerca:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Média (desconectado);
2. Pressione a tecla C.Remoto e os LEDs Cerca e Zona acenderão;
3. Acione o controle remoto e os LEDs Ativada, Cerca e Zona piscarão rapidamente indicando que o código foi aprendido. Se os LEDs piscarem lentamente, ocorreu um erro ou a tecla do controle já foi programada.

Programação do controle remoto para armar/desarmar o alarme:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;
2. Pressione a tecla Setor e os LEDs Zona e Ativada acenderão;
3. Acione o controle remoto e os LEDs Ativada, Cerca e Zona piscarão rapidamente indicando que o código foi aprendido. Se os LEDs piscarem lentamente, ocorreu um erro ou a tecla do controle já foi programada.






Cordialmente,