coneccao a central de alarme 2018EG

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Rchmartins
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 29 Mai 2014, 23:51

coneccao a central de alarme 2018EG

Mensagem por Rchmartins »

Boa noite,
Comprei essa cerca eletrica hoje, gostaria de interligar em minha central de alarme 2018EG, verifiquei que o jumper deve ser colocado na posicao alarme. Onde conecto os fios para levar are a zona da central? A zona da central ja me informaram que deve ficar configurada para zona 24 horas. Quero que o choque fique acionado direto, independente da 2018EG estar ligada ou desligada, mas quando a cerca for violada que que ela informa a 2018EG. Assim vou configurar a zona como cerca. Quando ela disparar vou receber o sms com a informacao de disparo como cerca.

Desde ja agradeco.
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: coneccao a central de alarme 2018EG

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá,
Para conectar a ELC 4001 RF em uma central de alarme, basta colocar o jumper JP2 na posição de alarme, diminuir o tempo da sirene e desabilitar o bip de sirene no arme e desarme da cerca, após feito isso ligue um fio do borne + SIR para o borne Zona da central (ex.: Z1) e um fio do borne NF da cerca para o borne COM da central. Para que essa zona dispare mesmo com a central de alarme desativada basta cadastra-la como 24h. Segue programações para diminuir o tempo da sirene e colocar uma zona como 24h.

Ativação/desativação do bipe da sirene ELC 4001 RF:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Média (desconectado);
2. Pressione a tecla Setor e os LEDs Ativada, Cerca e Zona acenderão ou piscarão. Se os LEDs acenderem, a programação sem bipe na sirene foi configurada; se os LEDs piscarem a programação com bipe na sirene foi configurada.

Alteração do tempo de sirene
O tempo de sirene padrão de fábrica é de 15 minutos. Esse é o tempo que a sirene fica ligada após a violação ocorrer e pode ser reprogramado para um valor entre 01 e 99 minutos. Para programar, siga o procedimento:
1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;
2. Pressione a tecla Aprende. Os LEDs Ativada, Cerca e Zona acenderão por aproximadamente 5 segundos e se apagarão. Após este tempo, o LED Ativada piscará a cada 1segundo. Cada piscada do LED corresponde a 1 minuto do tempo de sirene.
Caso solte a tecla nos primeiros 5 segundos, o tempo de sirene será de aproximadamente 5 segundos para disparar a central de alarme.

Zona 24h na central AMT 2018 EG:
Enter + 3 +3+ Z+ Enter + selecione zona + Enter.

Z = 1 => zonas de 1 a 8
Z = 2 => zonas de 9 a 16
Z = 3 => zonas de 17 a 24
Z = 4 => zonas de 25 a 32
Z = 5 => zonas de 33 a 48


Atenciosamente,
Diogo Castro
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Rchmartins
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 29 Mai 2014, 23:51

Re: coneccao a central de alarme 2018EG

Mensagem por Rchmartins »

Bom dia,

Caso resolvido.
kadhella
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 15 Abr 2015, 17:45

Re: coneccao a central de alarme 2018EG

Mensagem por kadhella »

Mas no caso de um cliente precisar ouvir o bip da sirene no arme e no desarme e monitorar ao mesmo tempo, o setor estando 24hs, toda vez que armar ou desarmar a central de choque o sistema entenderá como disparo. Nesse caso o que devo fazer para poder utilizar a função bip de sirene e monitoramento ao mesmo tempo?
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: coneccao a central de alarme 2018EG

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá,

Nesse caso não, somente se utilizarmos a saída PGM da central de alarme AMT 2018 EG para ativar a central ELC 4001 RF e programamos essa PGM para ser ativada junto a central de alarme, assim quando a central de alarme for ativada, dará o bip na sirene e ativará a central eletrificadora.





Atenciosamente,
Natanael Lima
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ELC 4001 RF - Central de cerca elétrica”