Página 1 de 1

Aquecimento e painel

Enviado: 30 Jun 2014, 17:22
por nilsonhk
Olá

Estou com uma central ANM 3008 st e o iluminação do teclado do numero 9 não está acendendo é normal, observando a placa não consigo localizar o led e o cliente alega ser um defeito, além disso reparei um aquecimento em um resistor de grande porte atrás do teclado é normal?


Obrigado

Re: Aquecimento e painel

Enviado: 01 Jul 2014, 09:28
por SuporteIntelbras
Olá,

As teclas acesas no painel da central são referente as ZONAS (indicação de zonas abertas), portanto a central não tem zona 9 e por isso não acende a tecla 9.

Para realizar um teste, feche todas as zonas com fio jumper e assim todas as teclas de 1 a 8 iram se apagar, e só ficará acesa quando o jumper for retirado.

Obs: Para fechar as zonas coloque um fio entre os bornes Z1 e COM, Z2 e COM e assim para todas as zonas.

Quanto ao resistor vale informar que o mesmo faz parte do circuito de proteção e com isso ele pode se aquecer um pouco.

Atenciosamente
Fábio Dias