Página 1 de 1

Projeto industrial.

Enviado: 07 Jun 2017, 18:31
por GustavoTL
Boa noite

Estou com um projeto industrial aqui, onde quero interligar um PLC para aquisição de dados em um aquecedor de óleo e um sistema supervisório em uma sala de monitoramento.

A distância entre a sala e o aquecedor é de aproximadamente 150 metros e há alguns obstáculos na frente como estruturas de máquinas, porém não há nenhuma parede.

Estava pensando em utilizar um WOG 212 ligado diretamente ao PLC e um WBN 241 ligado ao computador que precisa receber os dados.

É possível?

Obrigado.

Re: Projeto industrial.

Enviado: 08 Jun 2017, 07:33
por IntelbrasRedes
GustavoTL escreveu:Boa noite

Estou com um projeto industrial aqui, onde quero interligar um PLC para aquisição de dados em um aquecedor de óleo e um sistema supervisório em uma sala de monitoramento.

A distância entre a sala e o aquecedor é de aproximadamente 150 metros e há alguns obstáculos na frente como estruturas de máquinas, porém não há nenhuma parede.

Estava pensando em utilizar um WOG 212 ligado diretamente ao PLC e um WBN 241 ligado ao computador que precisa receber os dados.

É possível?

Obrigado.
Bom dia GustavoTL.

É possível que você consiga conexão, porém não é recomendado pois não há como garantir que teremos estabilidade. Por se tratar de um projeto industrial, manter a estabilidade na comunicação é de extrema importância. Pelo fato de haverem obstáculos no percurso, o recomendado é utilizar fibra óptica ao invés de rádios. Para essa distância você pode utilizar dois KGM1105, segue link da página do produto em nosso site.
http://www.intelbras.com.br/empresarial ... o/kgm-1105

Re: Projeto industrial.

Enviado: 08 Jun 2017, 12:09
por shimpato
GustavoTL escreveu:Boa noite

Estou com um projeto industrial aqui, onde quero interligar um PLC para aquisição de dados em um aquecedor de óleo e um sistema supervisório em uma sala de monitoramento.

A distância entre a sala e o aquecedor é de aproximadamente 150 metros e há alguns obstáculos na frente como estruturas de máquinas, porém não há nenhuma parede.

Estava pensando em utilizar um WOG 212 ligado diretamente ao PLC e um WBN 241 ligado ao computador que precisa receber os dados.

É possível?

Obrigado.
Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda,

caso o projeto com a fibra seja inviável, você pode utilizar os rádios acima do galpão, do lado externo, assim evitaria a interferência, e no lugar da WOG 212, utilize 2 APC 5A-15, para fazer um ponto a ponto, ao invés de ser 2.4GHz e ter máximo de 54Mbps como a WOG 2012 eles são de 5GHz e 300Mbps

Caso precise de ajuda em seu projeto estamos a disposição.