Página 1 de 1

Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto

Enviado: 07 Ago 2019, 15:21
por ramirocaetano
Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto...
No teclado da central a tecla 3 e 4 estão acessas direto...


Re: Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto

Enviado: 12 Ago 2019, 12:24
por IntelbrasAlarmes
ramirocaetano escreveu:Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto...
No teclado da central a tecla 3 e 4 estão acessas direto...
Olá,

As teclas 3 e 4 piscando após a ativação é uma indicação que esses correspondentes setores estão em aberto, sendo assim verifique a fiação dos sensores ligados ou se não possuem movimentos que possam gerar esse disparo em falso. Caso não esteja utilizando sensores nas zonas 3 e 4 desabilite-as por programação ou com um curto utilizado um fio entre Z3 e COM e Z4 e COM.

Para desabilitar as zonas entre em modo de programação realize o seguinte procedimento.
PROG + SENHA MASTER
PROG + 300 + ENTER + DESABILITAR OPÇÃO 3 e 4 + ENTER
SAIR DA PROGRAMAÇÃO DIGITANDO SENHA MASTER.