Bom dia,

Tenho percebido um som diferente da sirene ao conectar a central na bateria. Quando não está na bateria, os bipes e o toque da sirene parecem mais rápidos. Ao ligar na bateria, os bipes e o disparo parecem mais lentos.

A bateria é nova e está carregada. Já testei com 3 sirenes diferentes e o problema é o mesmo.

Pesquisei a respeito e vi que tem uma diferença na saída para a sirene quando a bateria está conectada.

Gostaria de saber se isso é normal ou se tem como deixar o barulho da sirene igual a quando ela não está conectada na bateria.

Obrigado.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3588
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Barulho da sirene diferente com bateria

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Conforme a sua solicitação venho explicar que quando a central esta sem a bateria ela fornece 400mA na saída do borne sirene e com a bateria ela fornece 1A, então se estiver sem a bateria e a sirene tiver um consumo de correte superior do que a fornecido pela central sem a bateria a mesma não ira funcionar corretamente, o mesmo serve se a central estiver com bateria e sem rede elétrica o comportamento sera o mesmo não ira funcionar corretamente, faz essas verificações e se realmente não estiver funcionando corretamente peço para que o senhor entre em contato via telefone para melhor lhe atender.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 2004 MF - Central de alarme não monitorada com 4 zonas (2 mistas e 2 sem fio)”