Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

ivanmb
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 07 Ago 2018, 10:26

Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ivanmb »

Bom dia,

Por favor, poderiam disponibilizar um diagrama com as informações para interligação da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002, onde desejo ativar e desativar a cerca através da PGM da central de alarme (utilizo um relé na PGM1 da central de alarme), e monitorar o arme/desarme e disparo da cerca através de duas zonas na central de alarme (utilizo zona dupla com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-circuito da fiação).

Grato pela atenção
Ivan
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2331
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por shimpato »

cerca+alarme.png
cerca+alarme.png (544.75 KiB) Exibido 1585 vezes
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3161
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Na imagem abaixo foi utilizado como um exemplo as centrais AMT 2018 EG e ELC 5002. Basta que considere os bornes PGM1 e COM da ELC como sendo um sensor com fio, portanto faça o mesmo tipo de ligação dos resistores que o senhor utiliza nos sensores com fio nesses bornes.
Interligação de centrais - HP ELC 5002-5003 -- AMT 2018 EG.jpg
Interligação de centrais - HP ELC 5002-5003 -- AMT 2018 EG.jpg (120.92 KiB) Exibido 1585 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ivanmb
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 07 Ago 2018, 10:26

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ivanmb »

Obrigado pelas informações.
bcarestiato
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 15 Abr 2019, 14:12

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por bcarestiato »

Olá boa tarde estou tendo um problema parecido ao interligar a Cerca 5002 na central AMT 2018 EG tudo funciona perfeitamente (PGM2 Monitoramento Ativ/Desat. e Z1 Ativ/Dersativ.) porém a Cerca fica enviando sinal pela PGM1 indicando disparo para central e eu fico recebendo pelo celular esse falso disparo, já testei a zona da central de alarme fechando o circuito e ela não dispará. a unica diferença da minha instalação com o padrão é que fiz também a ligação da Sirene da central de choque bornes Sirene + e Aux - com uma sirene separada da sirene da central de alarme.

Desde já agradeço a atenção.
jdsa87
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 28 Ago 2019, 13:16

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por jdsa87 »

Olá amigos, tenho algumas dúvidas em relação a integração da central de alarme ANM 24 net com a central da choque ELC 5002.

-Para ativar/desativar a central de choque pela PGM da central de alarme não há necessidade de usar relé na ligação, seria apenas os cabos direto nos bornes das duas centrais?

-Para monitorar o disparo da cerca, a zona da central de alarme deve ser configurada como 24hrs ou como disparo de cerca?

-Para monitorar ativação/desativação de cerca, qual função configuro na zona da central de alarme?

Fico no aguardo, obrigado à todos!
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2331
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por shimpato »

jdsa87 escreveu:Olá amigos, tenho algumas dúvidas em relação a integração da central de alarme ANM 24 net com a central da choque ELC 5002.

-Para ativar/desativar a central de choque pela PGM da central de alarme não há necessidade de usar relé na ligação, seria apenas os cabos direto nos bornes das duas centrais?

-Para monitorar o disparo da cerca, a zona da central de alarme deve ser configurada como 24hrs ou como disparo de cerca?

-Para monitorar ativação/desativação de cerca, qual função configuro na zona da central de alarme?

Fico no aguardo, obrigado à todos!

-Para ativar/desativar a central de choque pela PGM da central de alarme não há necessidade de usar relé na ligação, seria apenas os cabos direto nos bornes das duas centrais?
NÃO

-Para monitorar o disparo da cerca, a zona da central de alarme deve ser configurada como 24hrs ou como disparo de cerca?
24h

-Para monitorar ativação/desativação de cerca, qual função configuro na zona da central de alarme?
nao recomendo utilizar essa função, apesar de estar disponivel nao é nenhum pouco útil, pois para vc saber se a central de choque esta ativada ou nao pelo setor de zona da central de alarme, vc vai ficar recebendo mensagens de disparos, função bem ruim que fizeram, como vc utiliza a PGM da central da central de alarme para fazer a ativação e desativação da central de choque, basta verificar pelo APP se a PGM esta LIGADA ou DESLIGADA, se estiver ligada a cerca esta ativada vive versa
CERCA E ALARME.jpg
CERCA E ALARME.jpg (185.72 KiB) Exibido 1338 vezes
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3161
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde.

Prezado cliente.

Ò senhor pode seguir o esquema de ligação que foi passado pelo Shimpato, qualquer duvida estamos a disposição.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
jdsa87
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 28 Ago 2019, 13:16

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por jdsa87 »

Obrigado Shimpato!
ogsjr
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 02 Ago 2020, 10:37

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ogsjr »

Boa Tarde,

Estou instalando, em minha própria residência, uma Central AMT-2018EG, que já estám operando completamente com vários sensores S/F. Na sequência, estarei instalando 10 sensores C/F (IVP-3000-MW-EX) e, portanto terei que configurar a Central para LIGAÇõES DUPLAS (opção06). A cerca elétrica, com a ELC-5002, já está instalada e será Integrada à AMT-2018-EG. QUESTÃO: destes esquemas de ligações acima, qual seria aquela que seja compatível com ligação DUPLA na CENTRAL (visto que seja impositivo utilizar Dupla em todas as zonas).
.
No aguardo,
Grato.
OGS JUNIOR
Curitiba-PR
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3161
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

No caso o Sr. pode utilizar qualquer um dos tiplos de duplicação na central , eles vão funcionar referente tanto aos sensores quanto a central de choque que deverá possuir um resistor conectado em sua saída PGM.

Para saber mais de como funciona a duplicação de zonas e como monta-la, assista o seguinte vídeo tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=d9LX7E8AcAY
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ogsjr
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 02 Ago 2020, 10:37

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ogsjr »

Boa Noite! Perfeito! Essa questão de tipos de zonas e como configurá-las já tenho domínio quanto a sensores (que o vídeo indicado trata). Inclusive, já tenho 10 sensores IVP-3000 MW EX em conexão dupla (tipo 06) e estão operando normalmente.

Quanto à fiação destinada à ELC-5200 e a aplicação de resistores (fim de linha, zona alta, zona baixa) é onde reside minha dúvida: exatamente em quais posições devo instalar esses resistores? No meu entender, o cerne de meu questionamento, não foi respondido. Seria possível anexar um esquema de ligação, oficial, para melhor entendimento?

Revirei todos os procedimentos, tutoriais, vídeos, etc que a Intelbras disponibiliza site, forum, etc e não encontrei nada que seja taxativo para essa questão que é importante para todos: como integrar a ELC-5002 a uma AMT-2018EG utilizando ZONAS DUPLAS desta central? Ou, de qualquer outra......

No aguardo,

Grato.
Oswaldo G. S. Júnior
ogsjr
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 02 Ago 2020, 10:37

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ogsjr »

Boa Dia!
Prezados;

Ainda aguardando resposta/posicionamento do suporte Intelbras conforme exposto e solicitado em 05/08/2020..... gostaria do total entendimento do que está sendo questionado assim como resposta técnica, direta procurado explicar, realmente, a solução do problema.... ou seja: como fazer integração total da AMT-2018EG (utilizando ZONA DUPLA (Tipo de liGação 06 - RFL, tamper, curto-circuito, com a ELC-5002 inclusive com os comandos atavés do AMT Mobile...

Oswaldo G.S.Júnior
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3161
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

ogsjr escreveu:
13 Out 2020, 08:41
Boa Dia!
Prezados;

Ainda aguardando resposta/posicionamento do suporte Intelbras conforme exposto e solicitado em 05/08/2020..... gostaria do total entendimento do que está sendo questionado assim como resposta técnica, direta procurado explicar, realmente, a solução do problema.... ou seja: como fazer integração total da AMT-2018EG (utilizando ZONA DUPLA (Tipo de liGação 06 - RFL, tamper, curto-circuito, com a ELC-5002 inclusive com os comandos atavés do AMT Mobile...

Oswaldo G.S.Júnior
Olá Sr. Oswaldo!

Primeiramente pedimos desculpas pela demora na resposta ao seu questionamento aqui no fórum, referente a duplicação de zonas utilizando centrais de cerca elétrica, Elas podem ser ligadas a central de alarme usando as mesmas formas de ligação de resistores usadas nos esquemas com sensores que não possuem Tamper.

Realmente não possuímos esta forma demonstrada em documento oficial como um manual ou Documento PDF, vamos providenciar essa questão e avisaremos aqui neste tópico para o senhor!

Referente as dúvidas com o aplicativo AMT Mobile V3, seriam quais exatamente??

A sua dúvida seria sobre configurações da central através do APP AMT Remoto Mobile??
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ogsjr
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 02 Ago 2020, 10:37

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por ogsjr »

Bom Dia!
Grato pelo pronto retorno!
Vou tentar através de sua indicação, isto é, optar pelo uso de uma ligação dupla, SEM TAMPER. Entendo, então, que o hardware/software da AMT-2018EG aceitará essa condição. Quanto ao aplicativo AMT Mobile V3 ou AMT Remoto, não hádúvidas a esse respeito. Eu o mencionei, apenas, como item a ser utilizado com frequência para executar esses comandos via integração.

GRATO,
Oswaldo G.S. Júnior
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3161
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Integração da central de alarme AMT 2018 EG com a central de cerca ELC 5002

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

ogsjr escreveu:
13 Out 2020, 09:59
Bom Dia!
Grato pelo pronto retorno!
Vou tentar através de sua indicação, isto é, optar pelo uso de uma ligação dupla, SEM TAMPER. Entendo, então, que o hardware/software da AMT-2018EG aceitará essa condição. Quanto ao aplicativo AMT Mobile V3 ou AMT Remoto, não hádúvidas a esse respeito. Eu o mencionei, apenas, como item a ser utilizado com frequência para executar esses comandos via integração.

GRATO,
Oswaldo G.S. Júnior
Olá Sr. Oswaldo.

Sim a central possui esta opção de ligação sem tamper, no manual do site existem as opções de ligação física sem o tamper, bem como as programações para ativa-las.

Sobre os aplicativos, qualquer dúvida que o senhor tiver não hesite em nos perguntar ;)
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*”