CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

andersonsezilio
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 22 Set 2015, 15:10

CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por andersonsezilio »

Boa noite,

Estou certa duvida na instalação / configuração onde presto serviço
Ambiente esta com central ATM 2010 com 2 sensores presença 2 sensores de porta magnético com fio
Ja realizei diversas configurações mas ao tentar armar o alarme ele dispara ou tentar armar ele dispara com mensagem do Display ""disparo falha fio dos sensores"", ha momento também que apos armado 20 sec programado saida , ele faz contagem de 20 segundo de entrada e dispara sem abertura do sensor magnetico no teclado
disparo Z3 ou Z4 sensores magneticos ou disparo falha fio dos sensores"


esquema de ligação esta Z1 - sensor presença Z2 sensor presença Z3 sensor magentico de porta c/ fio Z4 Sensor magnetico de porta c/ fio

ja resetei central e reconfigurei , existe esquema de configuração certa para esse perfil ambiente porta / Z3 tem que haver tempo entrada e saida ?
bettercallapu
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 19 Set 2017, 11:07

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por bettercallapu »

Bom dia amigo, não sei se é exatamente o mesmo problema, mas talvez desativando as zonas nos endereços 300, 301 e 302 funcione.

Entre no mode de programação e digite:

Enter + 300 + Enter = desative as teclas de 1 - 8.

Repita com os endereços 301 e 302 e veja se altera o comportamento da central.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

A central de alarme irá disparar somente se a zona onde o sensor se encontra instalado informar abertura. Verifique qual a zona que está ocorrendo o problema e verifique a instalação desse sensor.
Caso queira feche a zona que está ocorrendo disparo em falso com um jumper e certifique que a central não irá disparar em falso, se o problema cessar o problema está na fiação do sensor ou no próprio sensor.

Se a central de alarme for ativada com a senha pelo teclado, irá contar 30 segundos até a ativação, esse tempo é para estar deixando o ambiente onde se encontram os sensores instalados, ate a ativação da central de alarme.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
andersonsezilio
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 22 Set 2015, 15:10

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por andersonsezilio »

Pessoal , Obrigado pelo retorno entrei em contato com help intelbras esta com certa pressa , existe 2 fatores importantes que ele me argumentou,
central não pode estar no ambiente ou fiação passando em circuitos elétricos(estáticos ou campos magéticos), e Justo central o técnico anterior instalou dentro quadro Disjuntor de Luz, próxima visita irei retirar Central no lugar instalação fazer os testes de Zonas fechando curto com ZONAS e COM, para testar a central. E após isso irei realizar o teste de fiação ate o sensores fechando curto também e fazer teste em cada sensor , espero que me acuse o problema nestes procedimentos já 4 visita que estou indo pra diagnosticar

Agradeço também equipe help no atendimento são super atenciosos Agradeço também o usuário: bettercallapu , mas desabilitei já as zonas não utilizadas
andersonsezilio
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 22 Set 2015, 15:10

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por andersonsezilio »

bettercallapu escreveu:Bom dia amigo, não sei se é exatamente o mesmo problema, mas talvez desativando as zonas nos endereços 300, 301 e 302 funcione.

Entre no mode de programação e digite:

Enter + 300 + Enter = desative as teclas de 1 - 8.

Repita com os endereços 301 e 302 e veja se altera o comportamento da central.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrigado colega pelo apoio e dica , ja realizei esse procedimento tambem
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Por gentileza realize os testes na central de alarme e se necessário nos dê um retorno para estarmos lhe auxiliando.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
andersonsezilio
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 22 Set 2015, 15:10

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por andersonsezilio »

IntelbrasAlarmes escreveu:Por gentileza realize os testes na central de alarme e se necessário nos dê um retorno para estarmos lhe auxiliando.
Essa semana estarei presente ao cliente irei realizar os procedimentos e concerteza irei postar o que estava ocasionando problema
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: CONFIGURAÇÃO SENSOR PRESENÇA COM SENSOR MAGNETICO

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa noite!

Caso o problema ainda não tenha sido solucionado peço que nos envie um e-mail com dois telefones, um horário que esteja próximo a central e o link deste fórum, para que possamos entrar em contato com o senhor e verificar o que está gerando este problema. Ou então, procure um de nossos serviços de atendimento em tempo real, telefone e chat.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “AMT 2010 - Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)*”