Led Cerca

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

ThiagoAraujo
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 04 Mar 2020, 10:49

Led Cerca

Mensagem por ThiagoAraujo »

Bom dia. Estou integrando a AMT 2008RF com central de choque ELC5002.

Gostaria de saber se tem alguma forma de acender o led cerca quando aciono a ELC5002 através da central de alarme.
Qual a função deste led cerca?

Grato
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3097
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Led Cerca

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Quando a central de choque é armada para emitir pulso de choque o LED "Ativada" fica acesso e o LED "Cerca" pisca de um em um segundo junto com o pulso da central de choque.

Segue tabela de descrição de funcionamento dos LEDs da ELC 5002 HIGH POWER:

DESCRIÇÃO DE LEDS 5002-5003.PNG
DESCRIÇÃO DE LEDS 5002-5003.PNG (130.15 KiB) Exibido 156 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ThiagoAraujo
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 04 Mar 2020, 10:49

Re: Led Cerca

Mensagem por ThiagoAraujo »

Sim, mas eu gostaria de acender o led cerca da central de alarme AMT2008 RF, quando aciono a cerca atraves do sistema da AMT. Fiz o esquema de ligaçao via PGM1 da AMT2008RF, interligado na Zona1 da ELC5002
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3097
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Led Cerca

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Neste caso não é possível.

A PGM 2 não pode ser acionada quando ocorre um acionamento na PGM 1 e vice-versa, o máximo que pode fazer é programar a PGM 2 para ser acionada pelo mesmo evento que aciona a PGM 1, assim as duas PGMs serão acionadas simultaneamente.
Nos colocamos a disposição.

--