ContractorPredial escreveu:Caros,
gostaria de saber quais são as causas mais frequentes de problemas elétricos nas centrais CP 352 e nas placas desbalanceadas. É dificil explicar ao síndico porque ocorreu o problema. Os laudos das assistências técnicas autorizadas (pelo menos aqui em BH) vem somente com expressões tipo "sobretensão".
Gostaria de saber as causas frequentes e o que posso fazer para evitar de ter estes problemas.
abaixo deixo uma foto de um problema recente.

Olá, sou instalador
certificado INTELBRAS, e revenda a 12 anos,
amigo eu peguei 2 casos assim,
era retorno vindo pelo cabo do ramal, dentro da casa do cliente,
foi passado junto com eletrica,
não tem como dizer de onde vem a sobre tenção, pode ser pelo próprio cabo do ap,
pode ser pela rede eletrica,
pode ser descarga por raios, isso deve ser verificado pelo INSTALADO, no caso vc,
verifique todo o cabeamento, veja os cabos nessa placa,
se já aconteceu mais de uma vez principalmente.