RUIDO EM RAMAIS USADOS NOS ELEVADORES

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

mkrsolucoes
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 18 Mai 2016, 14:32

RUIDO EM RAMAIS USADOS NOS ELEVADORES

Mensagem por mkrsolucoes »

Boa tarde,

Estamos com problemas em um cliente onde instalamos ramais nos elevadores, foram usados os pares de cabos do próprio elevador que estavam sem uso, porém os ramais estão com ruído.
Como podemos neutralizar o ruído destes ramais?

Att,

Ronaldo
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2326
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: RUIDO EM RAMAIS USADOS NOS ELEVADORES

Mensagem por shimpato »

mkrsolucoes escreveu:Boa tarde,

Estamos com problemas em um cliente onde instalamos ramais nos elevadores, foram usados os pares de cabos do próprio elevador que estavam sem uso, porém os ramais estão com ruído.
Como podemos neutralizar o ruído destes ramais?

Att,

Ronaldo

Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda,


verifique o local das emendas, se está tudo de acordo,

se estiver tudo em ordem passe um cabo separado para os interfones
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 615
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: RUIDO EM RAMAIS USADOS NOS ELEVADORES

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá,

A causa do ruído é interferência elétrica no cabeamento e nesse caso o elevador gera bastante. Emendas nos cabos podem ser outro problemas caso não estejam devidamente isoladas.

O ideal para cabos de comunicação, é utilizar cabeamento blindado e separado dos demais cabeamentos, principalmente dos cabos de alimentação de outros equipamentos.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.