Prezados,

Existe a possibilidade de acionar uma contatora (fazer contato seco) ao discar um ramal?

Exemplo: quero que o acionamento da exaustão das churrasqueiras do prédio seja através do interfone.

Discando 999 01 aciona o motor de exaustão do final 01
Discando 999 02 aciona o motor de exaustão do final 02

Já vi isso em um condomínio, mas não sei qual marca da central.
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Acionamento de exaustor por ramal

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá.

Através do interfones da central de portaria, o senhor pode acionar as saídas dos Porteiros eletrônicos (XPE) como por exemplo a saída auxiliar que trabalha como um contato seco, o condômino pode ligar pra o XPE de qualquer ramal da central e executar um comando para acionar esta saída.

Mas não podemos afirmar se seria compatível com a contatora que o senhor utiliza no local e nem se atenderia a necessidade referente ao exaustor.

Segue um vídeo tutorial que explica melhor o funcionamento desta saída:

Nos colocamos a disposição.

--