Nobreak apitando

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

srdalevedo
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 18 Mar 2023, 08:38

Nobreak apitando

Mensagem por srdalevedo »

Nobreak attiv 1200va bivolt ligado em 127v após queda de energia mantém funcionamento, porém fica apitando a cada 15 segundos.
Avatar do usuário
IntelbrasEnergia
Administrador
Mensagens: 116
Registrado em: 26 Mar 2019, 15:42

Re: Nobreak apitando

Mensagem por IntelbrasEnergia »

srdalevedo escreveu: 13 Nov 2023, 21:28 Nobreak attiv 1200va bivolt ligado em 127v após queda de energia mantém funcionamento, porém fica apitando a cada 15 segundos.
Olá, srdalevedo.
Verifique a potência de consumo dos equipamentos que estão conectados ao nobreak. Verifique também se está utilizando alguma fonte com PDF ativo, pois essa linha de nobreaks ATTIV não é indicada para energizar fontes de alimentação com função PFC (correção
de fator de potência). Faça um teste retirando todos os equipamentos do nobreak e com ele conectado na energia elétrica verifique se
o bip permanece. Caso persistir, informe se há algum led piscando intermitente e se possível envie um vídeo mostrando o seu funcionamento
para que possamos analisar melhor o seu cenário.
srdalevedo
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 18 Mar 2023, 08:38

Re: Nobreak apitando

Mensagem por srdalevedo »

Além da orientação do fabricante, foi realocado para posição melhor ventilada e, ao que parece o problema foi sanado!
Ultimamente tem feito muito calor na região onde está instalado e o ambiente é um tanto hostil (almoxarifado na zona rural).
Quero acreditar que está resolvido!
Responder

Voltar para “ATTIV 1200 VA BI”