Olá, boa noite!
Realizei a instalação de um IPR 1010 ID ligado à uma fechadura magnética (eletroímã) com uma fonte FA 1220s MINI para que a abertura fosse acionada pelo módulo interno ou por tag no módulo externo. Fiz exatamente como consta no manual do IP 1010 ID e funcionou normalmente por 2 semanas.
Hoje o sistema passou a apresentar o seguinte comportamento: ao pressionar o botão no módulo externo, a fechadura abre na hora. Se o fone estiver fora do gancho, não acontece; mas com o fone no gancho, normalmente, no momento em que se toca o interfone, a porta abre.

Revisei as conexões e parece tudo correto, conforme manda o manual. O que pode estar acontecendo?


- Fonte - Os fios pretos são a alimentação da fechadura, os azuis estão conectados aos bornes 5 (escuro) e FB (claro) do módulo externo
Imagem

- Externo -
Imagem

- Interno -
Imagem
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 930
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Fechadura Eletroímã Abrindo ao Tocar Interfone

Mensagem por IntelbrasCondominial »

oieusouotecnico escreveu: 01 Abr 2024, 23:56 Olá, boa noite!
Realizei a instalação de um IPR 1010 ID ligado à uma fechadura magnética (eletroímã) com uma fonte FA 1220s MINI para que a abertura fosse acionada pelo módulo interno ou por tag no módulo externo. Fiz exatamente como consta no manual do IP 1010 ID e funcionou normalmente por 2 semanas.
Hoje o sistema passou a apresentar o seguinte comportamento: ao pressionar o botão no módulo externo, a fechadura abre na hora. Se o fone estiver fora do gancho, não acontece; mas com o fone no gancho, normalmente, no momento em que se toca o interfone, a porta abre.

Revisei as conexões e parece tudo correto, conforme manda o manual. O que pode estar acontecendo?


- Fonte - Os fios pretos são a alimentação da fechadura, os azuis estão conectados aos bornes 5 (escuro) e FB (claro) do módulo externo
Imagem

- Externo -
Imagem

- Interno -
Imagem
Olá, oieusouotecnico! Não existe uma configuração que cause esse funcionamento no IPR 1010 ID. Pode estar relacionado a alguns motivos como cabeamento, algum rompimento, algum curto ou indução, caso por exemplo tenha alguma passagem de rede elétrica na mesma tubulação da fiação. Seria ideal verificar essas questões. Também pode ser algum funcionamento atípico do vídeo porteiro IPR 1010 ID, o que pode ser validado realizando um teste do produto em bancada, colocando o módulo externo e o módulo interno do IPR 1010 ID próximos um do outro, isolando a fiação.