XPE plus

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

romuloretech
Mensagens: 1
Registrado em: 23 Jun 2022, 01:22

XPE plus

Mensagem por romuloretech »

Consigo instalar dois porteiros xpe com um aitc 5100?
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 820
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: XPE plus

Mensagem por IntelbrasCondominial »

romuloretech escreveu: 23 Jun 2022, 01:28 Consigo instalar dois porteiros xpe com um aitc 5100?
Olá, romuloretech!

Não é possível, pois para utilizar dois porteiros XPE 1013 Plus é necessário utilizar duas interfaces ITC 5100.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
leopsouza1
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 29 Jul 2022, 15:22

Re: XPE plus

Mensagem por leopsouza1 »

Boa tarde, consegue sim, mas haverão alguns problemas....

Exemplo, vai funcionar iguais as extensões dos telefones fixos de antigamente...
Exemplo com dois interfones: interno e externo

Se o externo estiver em uso, o interno não vai funcionar... mesmo acontece caso no inverso...
Quando voce ligar na ITC os dois porteiros vão atender... os dois vão acionar os reles se voce der o comando...

mas se você for usar de forma ordenada funciona sim...
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 820
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: XPE plus

Mensagem por IntelbrasCondominial »

leopsouza1 escreveu: 29 Jul 2022, 15:31 Boa tarde, consegue sim, mas haverão alguns problemas....

Exemplo, vai funcionar iguais as extensões dos telefones fixos de antigamente...
Exemplo com dois interfones: interno e externo

Se o externo estiver em uso, o interno não vai funcionar... mesmo acontece caso no inverso...
Quando voce ligar na ITC os dois porteiros vão atender... os dois vão acionar os reles se voce der o comando...

mas se você for usar de forma ordenada funciona sim...
Olá, leopsouza1!

O sistema com dois porteiros XPE 1013 Plus ID conectados na mesma interface ITC não funciona corretamente. Ao discar para interface e realizar o acionamento da fechadura, não será possível definir qual XPE irá realizar o atendimento, além de apresentar outras falhas. Para o correto funcionamento é necessário utilizar dois porteiros XPE 1013 Plus ID e duas interfaces ITC 5100.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Responder