Pessoal,

Bom dia... Possuo uma central PABX Modulare i onde instalei a interface IP 700. Possuo também, um porteiro Amelco modelo AM-S50 (antigo) e que não está na listagem de compatibilidade do manual. Mas mesmo assim, efetuei a seguinte configuração:

- Mudei o jumper J12 do Modulare i para a posição porteiro;
- Efetuei a configuração do IP 700 utilizando o grupo 16 (grupo onde consegui um volume de som melhor no porteiro);
- Conectei os dois fios do porteiro e do IP 700 de acordo com o grupo 16 (+ => 12V e P => A);
- Configurei a posição física do porteiro na posição 11;
- Configurei os ramais atendedores;
- Configurei a categoria de acesso ao porteiro para todos ramais atendedores para diurno e noturno;
- Configurei toque geral e recebimento de chamada de toque geral em todos ramais;
- Desprogramei número externo atendedor de porteiro; e
- Ativando ramais como atendedores de porteiro.

Ao acionar a campainha do porteiro, todos os ramais atendedores que programei tocam. Existe comunicação entre porteiro e ramal, mas ao acionar "Flash + 8", não há acionamento da fechadura. Já conferi a ligação da fechadura com o porteiro e as conexões estão corretas.

Por que não consigo abrir a fechadura do portão?

At.,
Clóvis
hermione
Membro
Mensagens: 85
Registrado em: 15 Ago 2016, 09:19

Re: IP 700 problema com relação ao acionamento da fechadura

Mensagem por hermione »

CYK escreveu:Pessoal,

Bom dia... Possuo uma central PABX Modulare i onde instalei a interface IP 700. Possuo também, um porteiro Amelco modelo AM-S50 (antigo) e que não está na listagem de compatibilidade do manual. Mas mesmo assim, efetuei a seguinte configuração:

- Mudei o jumper J12 do Modulare i para a posição porteiro;
- Efetuei a configuração do IP 700 utilizando o grupo 16 (grupo onde consegui um volume de som melhor no porteiro);
- Conectei os dois fios do porteiro e do IP 700 de acordo com o grupo 16 (+ => 12V e P => A);
- Configurei a posição física do porteiro na posição 11;
- Configurei os ramais atendedores;
- Configurei a categoria de acesso ao porteiro para todos ramais atendedores para diurno e noturno;
- Configurei toque geral e recebimento de chamada de toque geral em todos ramais;
- Desprogramei número externo atendedor de porteiro; e
- Ativando ramais como atendedores de porteiro.

Ao acionar a campainha do porteiro, todos os ramais atendedores que programei tocam. Existe comunicação entre porteiro e ramal, mas ao acionar "Flash + 8", não há acionamento da fechadura. Já conferi a ligação da fechadura com o porteiro e as conexões estão corretas.

Por que não consigo abrir a fechadura do portão?

At.,
Clóvis


Bom dia,

Eu instalo bastante essa interface, e até onde sei a Intelbras não vai garantir funcionamento com porteiro fora daquela lista... justamente porque tem coisa que acaba não funcionando direito.

Mas pode tentar ver como que foi ligado essa fechadura junto ao porteiro, ver se fora da central funciona normal...

Pode também ajustar o tempo de flash nos ramais "1659" direto nos ramais.

Espero que ajude!!
CYK
Membro
Mensagens: 23
Registrado em: 23 Mai 2016, 10:35

Re: IP 700 problema com relação ao acionamento da fechadura

Mensagem por CYK »

Caro hermione,

Bom dia e obrigado pelo feedback. Acabei comprando um novo porteiro Amelco modelo AM-M100 conforme lista de compatibilidade fornecida no manual do IP 700. Efetuei as configurações do IP 700 conforme Grupo 16 como consta no manual. Efetuei as conexões do porteiro e IP 700 conforme manual, mas mesmo assim, o volume de som no porteiro é muito baixo e não há acionamento da fechadura teclando "Flash 8". Ao acionar a campainha do porteiro, todos os ramais atendedores que programei tocam. Existe comunicação entre porteiro e ramal, mas o volume de som no porteiro é muito baixo. Também, ao teclar "Flash 8", não há acionamento da fechadura. Já conferi as ligações entre a fechadura e o porteiro e entre o porteiro e o IP 700 e as conexões estão corretas. Veja nas imagens abaixo a ligação que fiz utilizando o manual do IP 700 e o manual do porteiro Amelco AM-M100:

Nota: Conectei os dois fios do porteiro e do IP 700 de acordo com o grupo 16 (4 = + => 12V e 5 = P => A). O acionamento da fechadura funciona perfeitamente quando é feita a ligação do porteiro com o interfone conforme manual do Amelco AM-M100.

Imagem
Imagem

At.,
Clóvis