Fechadura não é acionada

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

tiagobquintao
Membro
Mensagens: 18
Registrado em: 06 Dez 2020, 13:31

Fechadura não é acionada

Mensagem por tiagobquintao »

Meu equipamento não aciona a fechadura. Os fios conectam certinho no módulo externo. Quando damos o comando para a abertura da porta, os contatos da fechadura percisam dar 12v? Outra dúvida, posso adicionar um fonte extra para o módulo externo?
Avatar do usuário
IntelbrasConsumo
Administrador
Mensagens: 1660
Registrado em: 22 Mai 2015, 13:44

Re: Fechadura não é acionada

Mensagem por IntelbrasConsumo »

tiagobquintao escreveu: 08 Jun 2021, 16:23 Meu equipamento não aciona a fechadura. Os fios conectam certinho no módulo externo. Quando damos o comando para a abertura da porta, os contatos da fechadura percisam dar 12v? Outra dúvida, posso adicionar um fonte extra para o módulo externo?
Olá, tiagobquintao!

As conexões podem variar de acordo com o modelo da fechadura que instalou no local. Para cada modelo de fechadura possui um esquema de ligação no manual, vale lembrar que é importante respeitar a utilização do cabo correto na instalação e a distância máxima de 20 metros para garantir o funcionamento do produto. Não é necessário o uso de fonte no módulo externo pois a alimentação já é realizada através das conexões entre o módulo interno com o externo. Caso precise de mais orientações entre em contato com nosso suporte técnico, até logo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Responder

Voltar para “Videoporteiro Wi-Fi - Allo wT7”