Protocolo de Testes Maxcon 48.

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

lume36
Mensagens: 1
Registrado em: 19 Abr 2017, 17:58

Protocolo de Testes Maxcon 48.

Mensagem por lume36 »

Boa noite senhores.

Temos uma central Maxcon 48 instalada em um condomínio, interligada ao porteiro eletrônico XPE. Entretanto a fechadura elétrica está acionando "sozinha". Existe algum protocolo de teste que eu possa utilizar para identificar o problema? O cabeamento foi verificado e está ok, entretanto o problema persiste.

Atte. Alan Gomes.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Protocolo de Testes Maxcon 48.

Mensagem por shimpato »

lume36 escreveu:Boa noite senhores.

Temos uma central Maxcon 48 instalada em um condomínio, interligada ao porteiro eletrônico XPE. Entretanto a fechadura elétrica está acionando "sozinha". Existe algum protocolo de teste que eu possa utilizar para identificar o problema? O cabeamento foi verificado e está ok, entretanto o problema persiste.

Atte. Alan Gomes.
Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda

como está a ligação da fechadura, qual saída está usando do XPE para ligar a sua fechadura FA ou FB?

está usando alguma fonte em paralelo para ligar na fechadura?

você também precisa saber que é possível através de um ramal abrir a portão, com o comando * * ou * 1

pode ter alguém brincando de dentro de um dos apartamentos abrindo o portão, nesse caso vc pode alterar o segundo digito de abertura e não passar para ninguém do prédio, e pode tb alterar o numero padrão do porteiro, para que ninguém
ligue no ramal do porteiro e possa abri-lo
Mandela
Membro
Mensagens: 13
Registrado em: 02 Jan 2017, 15:00

Re: Protocolo de Testes Maxcon 48.

Mensagem por Mandela »

Eai cara

tente achar um topico só sobre a tua central 48 da maxcon... aqui é sobre conecta dai fica mais dificil o pessoal que conhece responder hehehe valeu
F9A7B8
Mensagens: 1
Registrado em: 15 Dez 2020, 09:58

Re: Protocolo de Testes Maxcon 48.

Mensagem por F9A7B8 »

shimpato escreveu: 21 Abr 2017, 13:17
lume36 escreveu:Boa noite senhores.

Temos uma central Maxcon 48 instalada em um condomínio, interligada ao porteiro eletrônico XPE. Entretanto a fechadura elétrica está acionando "sozinha". Existe algum protocolo de teste que eu possa utilizar para identificar o problema? O cabeamento foi verificado e está ok, entretanto o problema persiste.

Atte. Alan Gomes.
Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda

como está a ligação da fechadura, qual saída está usando do XPE para ligar a sua fechadura FA ou FB?

está usando alguma fonte em paralelo para ligar na fechadura?

você também precisa saber que é possível através de um ramal abrir a portão, com o comando * * ou * 1

pode ter alguém brincando de dentro de um dos apartamentos abrindo o portão, nesse caso vc pode alterar o segundo digito de abertura e não passar para ninguém do prédio, e pode tb alterar o numero padrão do porteiro, para que ninguém
ligue no ramal do porteiro e possa abri-lo

Bom dia!



Estou com um problema igual ou muito parecido. Instalei uma central comunic 48 com acionamento de duas fechaduras elétricas. Porém, quando a pessoa toca no interfone as fechaduras abrem sozinhas. Algúem poderia me ajudar? Uma fechadura vai direto na botoeira do XP 48, a outra, é utilizada fonte externa. O estranho é que funcionava tudo corretamente, do nada começou a dar este problema.
Avatar do usuário
IntelbrasTelecom
Administrador
Mensagens: 1906
Registrado em: 08 Jul 2015, 15:49

Re: Protocolo de Testes Maxcon 48.

Mensagem por IntelbrasTelecom »

F9A7B8 escreveu: 15 Dez 2020, 10:08
shimpato escreveu: 21 Abr 2017, 13:17
lume36 escreveu:Boa noite senhores.

Temos uma central Maxcon 48 instalada em um condomínio, interligada ao porteiro eletrônico XPE. Entretanto a fechadura elétrica está acionando "sozinha". Existe algum protocolo de teste que eu possa utilizar para identificar o problema? O cabeamento foi verificado e está ok, entretanto o problema persiste.

Atte. Alan Gomes.
Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda

como está a ligação da fechadura, qual saída está usando do XPE para ligar a sua fechadura FA ou FB?

está usando alguma fonte em paralelo para ligar na fechadura?

você também precisa saber que é possível através de um ramal abrir a portão, com o comando * * ou * 1

pode ter alguém brincando de dentro de um dos apartamentos abrindo o portão, nesse caso vc pode alterar o segundo digito de abertura e não passar para ninguém do prédio, e pode tb alterar o numero padrão do porteiro, para que ninguém
ligue no ramal do porteiro e possa abri-lo

Bom dia!



Estou com um problema igual ou muito parecido. Instalei uma central comunic 48 com acionamento de duas fechaduras elétricas. Porém, quando a pessoa toca no interfone as fechaduras abrem sozinhas. Algúem poderia me ajudar? Uma fechadura vai direto na botoeira do XP 48, a outra, é utilizada fonte externa. O estranho é que funcionava tudo corretamente, do nada começou a dar este problema.
Este fórum é sobre a central Conecta.

Dúvidas sobre a Comunic 48, deve ser feitas no fórum da Comunic 48: viewforum.php?f=1572
Responder

Voltar para “Conecta”