Tamper disparando

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Marcposs
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 01 Abr 2021, 11:06

Tamper disparando

Mensagem por Marcposs »

Acabei de instalar e configurar uma barreira IVA 7100 dual, com cabo de sincronismo, distancia bem curta (8m), potencia no mínimo (C), tudo testado e funcionando, exceto o tamper. Logo que habilitei (removendo o jumper J3 no transmissor e receptor) fiz um teste e disparou corretamente ao remover a placa. Mas depois de um tempo ficou sempre disparado, não deixando armar a partição que tenho a zona desse sensor. Alguma dica? Algum teste que eu possa fazer para isolar o problema?
Obrigado,
Marcelo
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Tamper disparando

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Neste caso deve confirmar se o esquema de ligação feito nos sensores é o mesmo que configurado na programação da central de alarme.

Um teste para identificar se é uma falha no sensor ou na fiação é trocar este sensor de zona com algum outro sensor.

Segue em anexo o tutorial de ligação de sensores IVA com resistores.
duplicação de zona IVA.pdf
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “IVA 7100(Barreira) - DUAL/QUAD/HEXA/OCTA”