amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Waggrz
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 06 Out 2019, 14:23

amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Mensagem por Waggrz »

Minha central está resetando. funciona um pouco e reseta novamente.

O amt mobile indica 3 erros
- 1 restauração da bateria
- 2 restauracao falha rede elétrica
- 3 data e hora foram reiniciada

Pode ser um problema da placa?

A bateria e a alimentação estão OK.


Ficou por 2 anos funcionando sem problemas, de repente começou a fazer isso..
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Neste caso, por se tratar de uma central que já está em funcionamento há um bom tempo, é provável que a vida útil de sua bateria tenha sido encerrada.

Nesse cenário se a rede elétrica oscilar a bateria não conseguirá manter a central de alarme alimentada ocasionando as falhas citadas.

Para que possamos analisar e realizar testes, indicamos que tenha uma bateria nova em mãos e entre contato com nossa equipe de suporte por telefone. Nossos telefones de suporte, estão disponíveis em http://suporte-tecnico.intelbras.com.br ... te-tecnico
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Waggrz
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 06 Out 2019, 14:23

Re: amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Mensagem por Waggrz »

Bateria trocada, verificado a tensão com rede ligada e desligada.

Valor da bateria com rede desligada 12v

Ligada 14,2v, ou seja carregando

Tensão da rede estável e sem oscilações, e mesmo assim central reiniciando, pode ser problema intermitente na fonte ou defeito na própria central?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde.

Prezado cliente essa inicialização esta acontecendo no teclado ou não, se for no teclado verifica se os fios verde e amarelo estão invertidos.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
joseradio
Mensagens: 1
Registrado em: 17 Mai 2022, 06:47

Re: amt 2018 EG - restando de tempos em tempos

Mensagem por joseradio »

Waggrz escreveu: 10 Out 2019, 19:02 Bateria trocada, verificado a tensão com rede ligada e desligada.

Valor da bateria com rede desligada 12v

Ligada 14,2v, ou seja carregando

Tensão da rede estável e sem oscilações, e mesmo assim central reiniciando, pode ser problema intermitente na fonte ou defeito na própria central?
Bom dia...Está acontecendo isso com minha central também....Conseguiu descobrir qual problema ?