Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Avatar do usuário
Mstocco
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 19 Fev 2019, 14:28

Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por Mstocco »

Olá,

Poderiam me ajudar com o esquema para ligação da barreira IVA 5040 AT?
Tem os cornes CM, NF e NA. Os três devem ser utilizados? Em quais bornes da central devo conectar? Tenho uma AMT 4010.

Essa informação deveria constar no manual, pessoas leigas como eu teriam muito menos dificuldades se os manuais fossem mais completos.


Muito obrigado!
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia,

Os sensores IVA 5040 AT e IVA 5080 AT possuem saídas de contato seco.

Para interligar à central de alarme, serão utilizados os bornes NF e COM. Ligue o NF em uma das zonas da central de alarme, exemplo Z1, e ligue o COM do sensor com o COM da zona na placa da central de alarme.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Lifante
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Nov 2019, 19:05

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por Lifante »

No caso quero utilizar o sensor IVA 5040 AT ligado no multibox. Como faço as ligações ?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Para o devido funcionamento da entrada de alarme do Multi-box, basta conectar um cabo na entrada de alarme (A) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador (detector de presença, por exemplo) e um outro cabo na entrada GND (G) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador também.
conexao_entradas_alarme_multi box.png
A entrada de alarme (A) irá identificar o sinal emitido pelo sensor e assim poderá efetuar funções no DVR, como acionar uma saída de alarme ou efetuar alguma gravação, por exemplo.

Utilize as saídas NF e CM do IVA 5040 AT / IVA 5080 AT.
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Lifante
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Nov 2019, 19:05

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por Lifante »

Então o NF eu ligo no A1 do multibox e o CM ligo no G do multibox.

Obrigado
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

É isso mesmo, em caso de dúvidas estamos a disposição!
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
mrcsalmeida
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 04 Dez 2013, 09:46

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por mrcsalmeida »

Estou com 3 sensores IVA 5080, para montar um barreira em um muro que tem uma inclinação de uns 30º, vou configurar cada um em um canal para não haver interferências, um dos pares estará empilhado. Tenho duvida no cabeamento a ser usado para ligar a central nos bornes NF/COM, como esses 3 sensores fazem parte de uma única zona, posso fazer a ligação em paralelos desses sensores ?? ou obrigativamente tem que utilizar um par de fios para cada sensor até a central?

Marcos Almeida
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

O recomendado é que sempre se faça a instalação de apenas um sensor por zona.

Caso queria ligar mais de um sensor na mesma zona, deve ser feita a ligação em série dos sensores. A impedância total do cabeamento + sensores não deve ultrapassar 40 Ohms.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder