CIE1125 com laço B e AME522 com "Disp. em Falha"

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

henriqueandrade
Mensagens: 1
Registrado em: 27 Out 2019, 20:51

CIE1125 com laço B e AME522 com "Disp. em Falha"

Mensagem por henriqueandrade »

Adquiri uma central de alarme de incêndio modelo CIE1125 e alguns acionadores manuais AME522.

Fazendo testes antes da instalação na obra, instalei a central CIE1125 e 3 dispositivos AME522 conectados em laço do tipo Classe B.

Fiz todas as configurações de acordo com o manual dos equipamentos, gravando endereços diferentes para cada AME522 e registrando o laço (Classe B) ao final do processo.

Após a instalação e registro do laço, o visor da central CIE1125 indica uma falha:
"Z001-Zona Padrão
Saída Local S2
Disp em Falha"


E acaba não entrando em regime de "operação normal".
Já realizei trocas dos dispositivos AME 522 e a falha continua.
Já conectei um resistor de 4,7 k ohms em paralelo com os AME522 mas a falha continua.

Aguardo suporte de orientação sobre o que deve ser feito para solucionar o problema.
gabrielsoltelecom
Membro
Mensagens: 50
Registrado em: 15 Mar 2016, 11:58

Re: CIE1125 com laço B e AME522 com "Disp. em Falha"

Mensagem por gabrielsoltelecom »

Amigo a central está indicando que o dispositivo em falha, é a saída de sirene convencional e não o laço.

conecte o resistor 4,7k na saída S2 da placa.
cie.JPG
cie.JPG (70.66 KiB) Exibido 528 vezes
Responder

Voltar para “CIE 1125”