Página 1 de 1
FALHA NA CENTRA
Enviado: 24 Set 2017, 12:50
por arcanjojunior
ESTOU COM PROBLEMA EM UMA CENTRAL QUE APRESENTA A SEGUINTE FALHA
FALHA
ALIMENTAÇÃO
FUGA TERRA NEGATIVO - O QUE PODE SER?
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 26 Set 2017, 16:28
por IntelbrasAcesso
arcanjojunior escreveu:ESTOU COM PROBLEMA EM UMA CENTRAL QUE APRESENTA A SEGUINTE FALHA
FALHA
ALIMENTAÇÃO
FUGA TERRA NEGATIVO - O QUE PODE SER?
Olá arcanjojunior,
Esta é uma informação de falha, pode ocorrer quando o negativo do laço ou da sirene pode estar encostando em algum lugar, importante e com todos os cabos de laço a falha sair. Se desconectar o laço de sirene e dispositivos e a falha continuar ai pode ser central. Caso permanecer a falha, a central deve ser enviada para a assistência técnica.
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 08 Nov 2020, 00:01
por vinykardema
Boa noite, acabo de instalar uma central do mesmo modelo e após a configuração dos dispositivos ela começou a apresentar a mesma falha só que no positivo, contudo nada está ligado a central, já desliguei todos os laços, mas nada mudou!
Se alguém tiver uma solução por favor me retornem!
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 24 Nov 2020, 10:49
por IntelbrasAcesso
vinykardema escreveu: ↑08 Nov 2020, 00:01
Boa noite, acabo de instalar uma central do mesmo modelo e após a configuração dos dispositivos ela começou a apresentar a mesma falha só que no positivo, contudo nada está ligado a central, já desliguei todos os laços, mas nada mudou!
Se alguém tiver uma solução por favor me retornem!
Olá vinykardema.
A falha relacionada a "Fuga terra negativo ou positivo" ocorre quando o cabo positivo/negativo do laço está em contato com a malha de aterramento ou com alguma superfície metálica. Desconecte o laço da central e realize o registro do laço, caso a central volte sem apresentar a mesma falha, percorra o laço em busca do ponto em que esta ocorrendo o curto ou contato dos cabos. Se o cenário for muito grande conecte os dispositivos por etapa 10 em 10. Caso ainda precise de auxilio, entre em contato com nosso suporte que podemos ajudar, até mais.
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 01 Dez 2020, 08:24
por Azure10102
Thanks for the information
paycheckrecords
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 07 Dez 2020, 05:37
por bert81904
Quando a central de alarme estabelece a conexão com a receptora, a tensão da linha deveria cair para entre 6 a 12VDC enquanto está ...
Melting Pot Survey
Re: FALHA NA CENTRA
Enviado: 21 Dez 2020, 16:27
por IntelbrasAcesso
bert81904 escreveu: ↑07 Dez 2020, 05:37
Quando a central de alarme estabelece a conexão com a receptora, a tensão da linha deveria cair para entre 6 a 12VDC enquanto está ...
Melting Pot Survey
Olá, bert81904.
Por gentileza, quando estiver próximo ao produto entre em contato com nosso suporte técnico. Precisamos entender melhor a situação que ocorre no seu cenário, agradecemos sua compreensão.