Re: Características

Mensagem por andrelc »

Prezados, saudações cordiais,

Estou em um projeto de alarme de incêndio e para o dimensionamento do sistema temos a Anexo B da NBR17240 a ser preenchida com as informações dos dispositivos, porém não consegui localizar algumas informações:

1 - No manual da CIE temos o consumo em supervisão para os três modelos CIE 1125 / CIE 1250 / CIE 2500 (8,9 e 10W). O que nos leva para as correntes de 333,33mA / 375mA / 416,66mA em 24V. Porém não consta no manual / datasheet a corrente em alarme necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

2 - Não consta no manual / datasheet a corrente / potencia total da fonte, item necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

3 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em supervisão?

4 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em alarme?

5 - Esta correto considerar a corrente de supervisão e de alarme iguais para o acionador AME 566 (0,5mA) ?

6 - Para o Repetidor RP520 temos no manual a informação de "LED consumo em supervisão = 2W". Este seria o consumo total do repetidor em situação de repouso (83,33mA / 24V) ?

7 - Para o Repetidor RP520 qual a corrente de supervisão?

8 – Após o preenchimento do anexo B - CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA - ANEXO B NBR 17240:2010 para uma rede com 126 dispositivos, encontrei os seguintes valores:

① - Consumo total em Repouso: 508,60mA
②- Consumo Total em Alarme: 684,60 mA

Nesta condição, segundo o Anexo B teremos:
Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 1,20 x ② / 1000
Desta forma a Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 0,8A ( o que remete à pergunta 2)

Porém no mesmo Anexo temos: (Considerar 24h em supervisão e 15min em alarme em falta de energia – Norma do Bombeiro de Minas Gerais)
Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24 x ① + (15 / 60) x ②) / 1000 e desta forma Capacidade mínima da bateria (Ah) = 14,85 Ah

Pergunto: é possível a instalação de um banco de bateria auxiliar de 2x12V (7Ah) na central e outro de 2x12V x 7Ah na fonte auxiliar? Como atender a norma se a capacidade de baterias da CIE é de apenas 2,30 Ah?

Obs.: Encaminho em anexo a distribuição dos equipamentos nos andares da edificação e o Anexo B da NBR17240.

Antecipo sinceros agradecimentos pela ajuda.

André
Distribuicao dos Equipamentos INTELBRAS.xlsx
(9.15 KiB) Baixado 66 vezes
NBR_17240_2010_ANEXO B.pdf
(101.25 KiB) Baixado 65 vezes
andrelc
Mensagens: 1
Registrado em: 11 Set 2015, 10:05

Re: Características

Mensagem por andrelc »

Prezados, mais uma duvida sobre o sistema de combate a incendio endereçavel,

1 - Qual o diâmetro máximo que é possível conectar o laço (entrada e saída) nos terminais do sistema endereçável? (DFE 520, SAV 520, outros), Suporta cabo de 1,5mm²? 2,5mm² ? Dois cabos por terminas.

Grato

André
Editado pela última vez por andrelc em 11 Out 2021, 09:30, em um total de 1 vez.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 766
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

andrelc escreveu: 09 Out 2021, 13:03 Prezados, saudações cordiais,

Estou em um projeto de alarme de incêndio e para o dimensionamento do sistema temos a Anexo B da NBR17240 a ser preenchida com as informações dos dispositivos, porém não consegui localizar algumas informações:

1 - No manual da CIE temos o consumo em supervisão para os três modelos CIE 1125 / CIE 1250 / CIE 2500 (8,9 e 10W). O que nos leva para as correntes de 333,33mA / 375mA / 416,66mA em 24V. Porém não consta no manual / datasheet a corrente em alarme necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

2 - Não consta no manual / datasheet a corrente / potencia total da fonte, item necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

3 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em supervisão?

4 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em alarme?

5 - Esta correto considerar a corrente de supervisão e de alarme iguais para o acionador AME 566 (0,5mA) ?

6 - Para o Repetidor RP520 temos no manual a informação de "LED consumo em supervisão = 2W". Este seria o consumo total do repetidor em situação de repouso (83,33mA / 24V) ?

7 - Para o Repetidor RP520 qual a corrente de supervisão?

8 – Após o preenchimento do anexo B - CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA - ANEXO B NBR 17240:2010 para uma rede com 126 dispositivos, encontrei os seguintes valores:

① - Consumo total em Repouso: 508,60mA
②- Consumo Total em Alarme: 684,60 mA

Nesta condição, segundo o Anexo B teremos:
Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 1,20 x ② / 1000
Desta forma a Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 0,8A ( o que remete à pergunta 2)

Porém no mesmo Anexo temos: (Considerar 24h em supervisão e 15min em alarme em falta de energia – Norma do Bombeiro de Minas Gerais)
Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24 x ① + (15 / 60) x ②) / 1000 e desta forma Capacidade mínima da bateria (Ah) = 14,85 Ah

Pergunto: é possível a instalação de um banco de bateria auxiliar de 2x12V (7Ah) na central e outro de 2x12V x 7Ah na fonte auxiliar? Como atender a norma se a capacidade de baterias da CIE é de apenas 2,30 Ah?

Obs.: Encaminho em anexo a distribuição dos equipamentos nos andares da edificação e o Anexo B da NBR17240.

Antecipo sinceros agradecimentos pela ajuda.

André

Distribuicao dos Equipamentos INTELBRAS.xlsx
NBR_17240_2010_ANEXO B.pdf
Olá, Andrelc!

Suas solicitações estão sendo analisadas pela área responsável, assim que possível vamos responde-las. Agradecemos sua compreensão e até mais.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 766
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

andrelc escreveu: 11 Out 2021, 09:30 Prezados, mais uma duvida sobre o sistema de combate a incendio endereçavel,

1 - Qual o diâmetro máximo que é possível conectar o laço (entrada e saída) nos terminais do sistema endereçável? (DFE 520, SAV 520, outros), Suporta cabo de 1,5mm²? 2,5mm² ? Dois cabos por terminas.

Grato

André
Olá, Andrelc!

O comprimento máximo do laço deve ser de 1500 m. Utilize cabos de cobre blindados, com espessura mínima de 0,75 mm², para conexão com os dispositivos do sistema. Recomendamos a utilização de cabo específico para sistemas de incêndio.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 766
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

1 - No manual da CIE temos o consumo em supervisão para os três modelos CIE 1125 / CIE 1250 / CIE 2500 (8,9 e 10W). O que nos leva para as correntes de 333,33mA / 375mA / 416,66mA em 24V. Porém não consta no manual / datasheet a corrente em alarme necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

Essas são as correntes na alimentação CA para aplicações típicas e em vigília, destinadas ao dimensionamento da rede elétrica que alimenta as centrais.

2 - Não consta no manual / datasheet a corrente / potência total da fonte, item necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

As fontes de alimentação das Centrais CIE apresentam um consumo em vigília de 5 W (médio), na rede CA, já considerando rendimento da fonte e fator de potência. Na fonte CC (bateria) o consumo é de 3 W (médio), somente a central. Na capacidade máxima a CIE2500 consome 7 W (média).

3 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em supervisão?

50 mA (bateria).

4 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em alarme?

No cálculo da corrente de alarme utilizar a correntes dos dispositivos.

5 - Está correto considerar a corrente de supervisão e de alarme iguais para o acionador AME 566 (0,5mA)?

Sim. Note que essa é a corrente máxima em alarme é limitada, pois muitos dispositivos em alarme já caracterizam uma situação fora de controle, e novos alarmes no mesmo laço não agregariam no combate ao incêndio.

6 - Para o Repetidor RP520 temos no manual a informação de "LED consumo em supervisão = 2W". Este seria o consumo total do repetidor em situação de repouso (83,33mA / 24V) ?

Sim. A palavra “LED” é um erro de grafia e será removida.

7 - Para o Repetidor RP520 qual a corrente de supervisão?

Ver item 6 ( ≅ 80 mA).

8 – Após o preenchimento do anexo B - CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA - ANEXO B NBR 17240:2010 para uma rede com 126 dispositivos, encontrei os seguintes valores:

① - Consumo total em Repouso: 508,60mA

②- Consumo Total em Alarme: 684,60 mA

Nesta condição, segundo o Anexo B teremos:

Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 1,20 x ② / 1000

Desta forma a Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 0,8A ( o que remete à pergunta 2)



Porém no mesmo Anexo temos: (Considerar 24h em supervisão e 15min em alarme em falta de energia – Norma do Bombeiro de Minas Gerais)

Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24 x ① + (15 / 60) x ②) / 1000 e desta forma Capacidade mínima da bateria (Ah) = 14,85 Ah



Pergunto: é possível a instalação de um banco de bateria auxiliar de 2x12V (7Ah) na central e outro de 2x12V x 7Ah na fonte auxiliar? Como atender a norma se a capacidade de baterias da CIE é de apenas 2,30 Ah?

Além da FNA520 para alimentar Módulos e Sirenes que possuem alimentação de 24V, as centrais1 possuem borne para bateria externa, que de destina a complementar a autonomia do produto.



1 Modelo mais antigos das centrais mais antigas não possuíam essa entrada.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Ramon11Andres
Mensagens: 1
Registrado em: 08 Fev 2024, 12:06

Re: Características

Mensagem por Ramon11Andres »

Pessoal uma Dúvida, minha placa fonte da Central de incêndio 1125 queimou, já troquei porém fica dando falha de Alimentação BATERIA, fui testar com o multimetro a saída que carrega a bateria e não está passando voltagem. Passei a informação pro vendedor o mesmo informou que entrou em contato com a intelbras é segundo ele responderam o seguinte: "É isso mesmo. Eles me confirmaram que ai não sai a tensão de 24v, esse circuito manda tenção quando é necessário carregar, que no caso só quando conectasse a bateria. Então isso não é defeito é característica da placa não marcar uma tensão."
Essa informação Procede?
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 766
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

Ramon11Andres escreveu: 08 Fev 2024, 12:30 Pessoal uma Dúvida, minha placa fonte da Central de incêndio 1125 queimou, já troquei porém fica dando falha de Alimentação BATERIA, fui testar com o multimetro a saída que carrega a bateria e não está passando voltagem. Passei a informação pro vendedor o mesmo informou que entrou em contato com a intelbras é segundo ele responderam o seguinte: "É isso mesmo. Eles me confirmaram que ai não sai a tensão de 24v, esse circuito manda tenção quando é necessário carregar, que no caso só quando conectasse a bateria. Então isso não é defeito é característica da placa não marcar uma tensão."
Essa informação Procede?
Olá, Ramon! Nesse caso recomendamos que entre em contato com nosso suporte técnico para validar o que pode ser. Agradecemos pela sua compreensão e até logo.
Nos colocamos a disposição.

--