andrelc
Mensagens: 1
Registrado em: 11 Set 2015, 10:05

Re: Características

Mensagem por andrelc »

Prezados, saudações cordiais,

Estou em um projeto de alarme de incêndio e para o dimensionamento do sistema temos a Anexo B da NBR17240 a ser preenchida com as informações dos dispositivos, porém não consegui localizar algumas informações:

1 - No manual da CIE temos o consumo em supervisão para os três modelos CIE 1125 / CIE 1250 / CIE 2500 (8,9 e 10W). O que nos leva para as correntes de 333,33mA / 375mA / 416,66mA em 24V. Porém não consta no manual / datasheet a corrente em alarme necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

2 - Não consta no manual / datasheet a corrente / potencia total da fonte, item necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

3 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em supervisão?

4 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em alarme?

5 - Esta correto considerar a corrente de supervisão e de alarme iguais para o acionador AME 566 (0,5mA) ?

6 - Para o Repetidor RP520 temos no manual a informação de "LED consumo em supervisão = 2W". Este seria o consumo total do repetidor em situação de repouso (83,33mA / 24V) ?

7 - Para o Repetidor RP520 qual a corrente de supervisão?

8 – Após o preenchimento do anexo B - CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA - ANEXO B NBR 17240:2010 para uma rede com 126 dispositivos, encontrei os seguintes valores:

① - Consumo total em Repouso: 508,60mA
②- Consumo Total em Alarme: 684,60 mA

Nesta condição, segundo o Anexo B teremos:
Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 1,20 x ② / 1000
Desta forma a Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 0,8A ( o que remete à pergunta 2)

Porém no mesmo Anexo temos: (Considerar 24h em supervisão e 15min em alarme em falta de energia – Norma do Bombeiro de Minas Gerais)
Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24 x ① + (15 / 60) x ②) / 1000 e desta forma Capacidade mínima da bateria (Ah) = 14,85 Ah

Pergunto: é possível a instalação de um banco de bateria auxiliar de 2x12V (7Ah) na central e outro de 2x12V x 7Ah na fonte auxiliar? Como atender a norma se a capacidade de baterias da CIE é de apenas 2,30 Ah?

Obs.: Encaminho em anexo a distribuição dos equipamentos nos andares da edificação e o Anexo B da NBR17240.

Antecipo sinceros agradecimentos pela ajuda.

André
NBR_17240_2010_ANEXO B.pdf
(101.25 KiB) Baixado 2 vezes
andrelc
Mensagens: 1
Registrado em: 11 Set 2015, 10:05

Re: Características

Mensagem por andrelc »

Prezados, mais uma duvida sobre o sistema de combate a incendio endereçavel,

1 - Qual o diâmetro máximo que é possível conectar o laço (entrada e saída) nos terminais do sistema endereçável? (DFE 520, SAV 520, outros), Suporta cabo de 1,5mm²? 2,5mm² ? Dois cabos por terminas.

Grato

André
Editado pela última vez por andrelc em 11 Out 2021, 09:30, em um total de 1 vez.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 534
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

andrelc escreveu: 09 Out 2021, 13:03 Prezados, saudações cordiais,

Estou em um projeto de alarme de incêndio e para o dimensionamento do sistema temos a Anexo B da NBR17240 a ser preenchida com as informações dos dispositivos, porém não consegui localizar algumas informações:

1 - No manual da CIE temos o consumo em supervisão para os três modelos CIE 1125 / CIE 1250 / CIE 2500 (8,9 e 10W). O que nos leva para as correntes de 333,33mA / 375mA / 416,66mA em 24V. Porém não consta no manual / datasheet a corrente em alarme necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

2 - Não consta no manual / datasheet a corrente / potencia total da fonte, item necessário para o preenchimento do Anexo B NBR17240.

3 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em supervisão?

4 - Para a Fonte Auxiliar FNA 520 qual a corrente em alarme?

5 - Esta correto considerar a corrente de supervisão e de alarme iguais para o acionador AME 566 (0,5mA) ?

6 - Para o Repetidor RP520 temos no manual a informação de "LED consumo em supervisão = 2W". Este seria o consumo total do repetidor em situação de repouso (83,33mA / 24V) ?

7 - Para o Repetidor RP520 qual a corrente de supervisão?

8 – Após o preenchimento do anexo B - CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA - ANEXO B NBR 17240:2010 para uma rede com 126 dispositivos, encontrei os seguintes valores:

① - Consumo total em Repouso: 508,60mA
②- Consumo Total em Alarme: 684,60 mA

Nesta condição, segundo o Anexo B teremos:
Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 1,20 x ② / 1000
Desta forma a Capacidade mínima da fonte de alimentação principal (A) = 0,8A ( o que remete à pergunta 2)

Porém no mesmo Anexo temos: (Considerar 24h em supervisão e 15min em alarme em falta de energia – Norma do Bombeiro de Minas Gerais)
Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24 x ① + (15 / 60) x ②) / 1000 e desta forma Capacidade mínima da bateria (Ah) = 14,85 Ah

Pergunto: é possível a instalação de um banco de bateria auxiliar de 2x12V (7Ah) na central e outro de 2x12V x 7Ah na fonte auxiliar? Como atender a norma se a capacidade de baterias da CIE é de apenas 2,30 Ah?

Obs.: Encaminho em anexo a distribuição dos equipamentos nos andares da edificação e o Anexo B da NBR17240.

Antecipo sinceros agradecimentos pela ajuda.

André

Distribuicao dos Equipamentos INTELBRAS.xlsx
NBR_17240_2010_ANEXO B.pdf
Olá, Andrelc!

Suas solicitações estão sendo analisadas pela área responsável, assim que possível vamos responde-las. Agradecemos sua compreensão e até mais.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico
Intelbras: (48) 2106-0006 | Automatiza: (48) 2106-0071 | Engesul: (48) 2106-0072
www.intelbras.com.br | www.automatiza.com.br | www.engesul.com
Clique aqui e acessse o nosso chat.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 534
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Características

Mensagem por IntelbrasAcesso »

andrelc escreveu: 11 Out 2021, 09:30 Prezados, mais uma duvida sobre o sistema de combate a incendio endereçavel,

1 - Qual o diâmetro máximo que é possível conectar o laço (entrada e saída) nos terminais do sistema endereçável? (DFE 520, SAV 520, outros), Suporta cabo de 1,5mm²? 2,5mm² ? Dois cabos por terminas.

Grato

André
Olá, Andrelc!

O comprimento máximo do laço deve ser de 1500 m. Utilize cabos de cobre blindados, com espessura mínima de 0,75 mm², para conexão com os dispositivos do sistema. Recomendamos a utilização de cabo específico para sistemas de incêndio.