Instalando módulo MIO 520

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Arton
Mensagens: 1
Registrado em: 09 Fev 2018, 13:25

Instalando módulo MIO 520

Mensagem por Arton »

Dá certo instalar o módulo MIO 520 com uma fonte 24v 10a e depois dele 5 detectores DFC 420???
Lembrando que o módulo vai estar ligado a uma central CIE1250 endereçável.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 765
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Instalando módulo MIO 520

Mensagem por IntelbrasAcesso »

Arton escreveu:Dá certo instalar o módulo MIO 520 com uma fonte 24v 10a e depois dele 5 detectores DFC 420???
Lembrando que o módulo vai estar ligado a uma central CIE1250 endereçável.
Olá Arton.

Os modelos de periféricos compatíveis com as centrais CIE são somente da linha 520, então os detectores devem ser modelo 520.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
smgomes
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 13 Jul 2018, 13:37

Re: Instalando módulo MIO 520

Mensagem por smgomes »

IntelbrasAcesso escreveu:
Arton escreveu:Dá certo instalar o módulo MIO 520 com uma fonte 24v 10a e depois dele 5 detectores DFC 420???
Lembrando que o módulo vai estar ligado a uma central CIE1250 endereçável.
Olá Arton.

Os modelos de periféricos compatíveis com as centrais CIE são somente da linha 520, então os detectores devem ser modelo 520.
Mas nesse caso, o MIO não serve para poder comunicar os detectores convencionais com a central endereçável?
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 765
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Instalando módulo MIO 520

Mensagem por IntelbrasAcesso »

smgomes escreveu:
IntelbrasAcesso escreveu:
Arton escreveu:Dá certo instalar o módulo MIO 520 com uma fonte 24v 10a e depois dele 5 detectores DFC 420???
Lembrando que o módulo vai estar ligado a uma central CIE1250 endereçável.
Olá Arton.

Os modelos de periféricos compatíveis com as centrais CIE são somente da linha 520, então os detectores devem ser modelo 520.
Mas nesse caso, o MIO não serve para poder comunicar os detectores convencionais com a central endereçável?
Olá Arton.

Os periféricos DFC 420 não podem ser utilizados. Você pode utilizar outro detector de contato seco, que não é o caso do 420. No entanto essa fonte a 10 metros teria que obrigatoriamente ser a FN 520.

Segue link da fonte FNA 520:
http://www.intelbras.com.br/empresarial ... es/fna-520
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Trancado

Voltar para “Detectores”