Bom dia, fiz uma instalação de 8 sensores de barreiras em uma área perimetral muito grande. Onde o primeiro parar sensores tem uma distancia de 50 metros, e a ultima aproximadamente 400 metros. Toda ligação via cabo UTP, e com alimentanção direto da central AMT2018EG, todos receberam energia suficiente para ligar e acender os LED's. Porém estou com alguns problemas. Um desses sensores ao romper a barreira não está disparando na central ( no sensor o LED de disparo acende). Fiz a ligação usando resistor para as zonas tanto para alta quanto para as baixas. No total estou com 15 zonas ativas. O que pode esta ocorrendo para não disparar na Central ?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3130
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Sensor IVA

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia,

Recomendamos que a distância máxima entre sensores e central de alarme não ultrapasse 100 metros.

Quando a fiação é maior do que o especificado, podem ocorrer falhas de atenuação da tensão de alimentação e a impedância do cabeamento será maior do que a central de alarme consegue ler.

O primeiro passo nesse caso, é tirar o sensor de onde ele está instalado, e testá-lo com uma fiação curta, bem próximo à central de alarme.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
carlosfer79
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 09 Fev 2019, 11:48

Re: Sensor IVA

Mensagem por carlosfer79 »

Boa noite, se eu usar o XEZ 4008 SMART, seria uma solução para este caso ?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3130
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Sensor IVA

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Pode ser utilizado o XEZ 4008 SMART com a central AMT 4010 SMART, para diminuir a distância de instalação do sensor. Com a central AMT 2018 EG não é possível a utilização do XEZ 2008 SMART.
Nos colocamos a disposição.

--