MendelRS escreveu:Estou com problema de zona de sobra na recepçao e no manual do XAR 4000 smart recomenda fonte separada para os receptores. Nao posso ligar na mesma saida auxiliar da central, ja que o local de instalaçao ë desprovido de energia e mesmo que tivesse, numa falta de energia os sensores cobertos por este receptor ficariam sem açao. Existe distancia maxima para conectar o segundo XAR4000 via cabo 4x26awg ou deveria ser de bitola maior? Grato
Olá, sou instalador
certificado INTELBRAS, e revenda a 13 anos,
provavelmente vc leu o manual dos expansores e nao do RECEPTOR XAR 4000 SMART
no manual disponivel no site,
Pagina 6
Item 2.3. Conexão com a central AMT 4010 SMART/AMT 4010 SMART NET (todas as especificações abaixo são exclusivas da central AMT 4010 SMART/AMT 4010 SMART NET)
Barramento T1T2
1. A ligação deve ser feita com cabo 4 × 26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de até 10 Ω. Ligue o terminal T1 do receptor no terminal T1 da central e o T2 do receptor no T2 da central;
2. A alimentação é ligada na saída auxiliar da central de alarme;
3. Para o endereçamento do XAR 4000 SMART, há quatro jumpers: JP1, JP2, JP3 e JP4. Todos receptores saem de fábrica com o jumper na posição JP1 . Se for utilizar mais de um dispositivo, o segundo deve ficar com o jumper na posição JP2
e assim por diante;
4. Para seleção do barramento, o jumper JP5 tem que estar na posição T1T2 ;
5. O jumper JP6 deve estar aberto;
6. O jumper JP7 pode ser posicionado para OOK ou FSK , pois a central aceita controles remotos e sensores sem fio com as duas modulações, isso vai depender de como esses dispositivos estão configurados.
Barramento AB
O cabeamento deve ter as seguintes características para que seja atingida sua distância máxima de 1.000 m:
» Par trançado balanceado e blindado.
» Bitola: 22 AWG a 24 AWG.
» Resistência do condutor: 14,7 a 17,5 Ω/304,8 m.
» Resistência da blindagem: 2,8 a 2,9 Ω/304,8 m.
» Capacitância diferencial: 11 pF/30,48 cm.
» Comprimento da trança: 6,35 cm.
1. Ligar o terminal A do receptor ao barramento A da central de alarme e o terminal B do receptor no barramento B da central;
2. A alimentação pode ser ligada na saída auxiliar da central de alarme somente quando o receptor estiver a uma distância igual ou menor que 100 m da mesma. Caso o dispositivo esteja a uma distância superior a 100 m recomenda-se que seja utilizado uma fonte externa de no mínimo: 12-15 V / 1,8 A (não há necessidade de ligar o negativo da saída auxiliar do receptor ao negativo da saída AUX da central de alarme);
3. Para o endereçamento do XAR 4000 SMART, há quatro jumpers: JP1, JP2, JP3 e JP4. Todos os receptores saem de fábrica com o jumper na posição JP1 . Se for utilizar mais de um dispositivo, o segundo deve ficar com o jumper na posição JP2 e assim por diante;
4. Para seleção do barramento de comunicação, o jumper JP5 tem que estar na posição AB ;
5. O jumper JP6 é para configurar o resistor de casamento de impedância do barramento AB e este jumper só deve ser colocado no último dispositivo do sistema;
6. O jumper JP7 pode ser posicionado para OOK ou FSK , pois a central aceita controles remotos e sensores sem fio com as duas modulações, isso vai depender de como estes dispositivos estão configurados.