Mensagem por marcopoloribeiro »

Boa noite, tenho uma central 4010. Preciso criar um painel de controle para uma determinada situação onde 5 XAC precisarão acender 5 lampadas distintas em uma sala de monitoramento. Com o expansor PGM eu consigo atender esse cenário? Qual o esquema de ligação para tal? Obrigado.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3128
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Ligar e Desligar várias lâmpadas com PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa noite.
Segue em anexo as programação e o esquema de ligação a ser realizado conforme solicitado.