XEZ 4008 - 3 Sensores ou mais por zona

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

iagalmeida
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 15 Dez 2018, 12:43

XEZ 4008 - 3 Sensores ou mais por zona

Mensagem por iagalmeida »

Prezados do suporte Intelbras,

Tenho duvidas sobre a ligação de mais de 2 sensores em modulo de expansão de zonas XEZ4008, atualmente necessito de fazer este tipo de ligação para zonear areas de estoque.

Usamos resistores fim de linha e detecção de tamper e detecção de curto circuito.

como será a forma de ligação de Sensores.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: XEZ 4008 - 3 Sensores ou mais por zona

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá, boa tarde!

Nos expansores, a utilização de mais de dois sensores nos expansores não é possível colocar mais de dois sensores por conta da utilização dos resistores. Para a ligação de dois sensores, quando utilizar o resistor em paralelo no sensor, uma das pernas do resistor vai em uma sensor e a outra perna no outro.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder