Característica básica ausente

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

luciokleber
Membro
Mensagens: 7
Registrado em: 04 Ago 2014, 09:59

Característica básica ausente

Mensagem por luciokleber »

Instalei 3 xpe1013 e um mip 1000?

como não encontrava onde cadastrava o período de acesso de cada usuário, liguei
para intelbrás e falaram que não tem essa função? estou decepcionado pois deixei de instalar
outro modelo, porque prá mim essa é uma característica básica de um sistema de controle de acesso.
Existem alguma previsão de melhoria?
o cliente não quer que prestadores de serviço tenham acesso fora do expediente.
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Característica básica ausente

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá.

O sistema SCA 1000 realmente não possui a função de controlar o período de acesso de usuários.

apenas confirmando, a função que o senhor necessita é de que o sistema possa controlar o acesso dos usuários de forma individual, de maneira que certos usuários tenham o acesso restringindo em alguns horários e que outros usuários tenham acesso liberado todo o tempo?

Confirmada essa informação, a sua sugestão será registrada e enviada ao PeD para análise de sua viabilidade para possível implantação futura.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
rastronica
Membro
Mensagens: 48
Registrado em: 13 Jun 2015, 16:10

Re: Característica básica ausente

Mensagem por rastronica »

Concordo com o Lúcio, esta função é realmente importante e não requer um grande esforço e investimento por parte da Intelbras para acrescentar.
luciokleber
Membro
Mensagens: 7
Registrado em: 04 Ago 2014, 09:59

Re: Característica básica ausente

Mensagem por luciokleber »

Sim, realmente é isto necessito da implantação de uma tabela de horário por usuário.
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Característica básica ausente

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá Luciokleber.

Entendido.

A sugestão para implantação desta nova função no MIP 1000 foi encaminhada ao PeD para análise de sua viabilidade.

Nós da Intelbras também agradecemos pela sua sugestão.

--

Nos colocamos a disposição.
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Luiz279
Mensagens: 1
Registrado em: 09 Jun 2016, 19:23

Re: Característica básica ausente

Mensagem por Luiz279 »

Concordo. Essa função é muito importante, pois, já fomos indagados a esse respeito por condôminos que querem restringir o acesso de seus colaboradores, com permissão somente no horário comercial na semana.
Acredito que a Intelbrás solucionará essa questão, tendo em vista a qualidade do produto e a destinação, ele tem de ser completo para seu publico alvo.
ednilson20
Membro
Mensagens: 8
Registrado em: 27 Ago 2015, 12:10

Re: Característica básica ausente

Mensagem por ednilson20 »

Olá!

Aos instaladores, antes de oferecer algum produto, tem que ver se o produto atende aquilo que o cliente quer realmente.

Este sistema atende somente controle de acesso para condôminos/moradores previamente cadastrado e autorizados na hora do cadastro.

Este não atende para os visitantes e prestadores de serviços, que talvez no futuro a Intelbras faça uma atualização para isso. Atualmente ele não foi projetado para isso.

Para os projetos que necessitam destes controles de visitantes, prestadores de serviço e moradores, devem utilizar os produtos da Automatiza, que faz parte do grupo Intelbras.
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Característica básica ausente

Mensagem por IntelbrasCondominial »

ednilson20 escreveu:Olá!

Aos instaladores, antes de oferecer algum produto, tem que ver se o produto atende aquilo que o cliente quer realmente.

Este sistema atende somente controle de acesso para condôminos/moradores previamente cadastrado e autorizados na hora do cadastro.

Este não atende para os visitantes e prestadores de serviços, que talvez no futuro a Intelbras faça uma atualização para isso. Atualmente ele não foi projetado para isso.

Para os projetos que necessitam destes controles de visitantes, prestadores de serviço e moradores, devem utilizar os produtos da Automatiza, que faz parte do grupo Intelbras.
Essa sugestão foi passada ao desenvolvimento e na próxima atualização do equipamento possivelmente será implementada.

Agradeço a sugestão.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Característica básica ausente

Mensagem por shimpato »

luciokleber escreveu:Instalei 3 xpe1013 e um mip 1000?

como não encontrava onde cadastrava o período de acesso de cada usuário, liguei
para intelbrás e falaram que não tem essa função? estou decepcionado pois deixei de instalar
outro modelo, porque prá mim essa é uma característica básica de um sistema de controle de acesso.
Existem alguma previsão de melhoria?
o cliente não quer que prestadores de serviço tenham acesso fora do expediente.

Sempre procure profissionais certificados pela INTELBRAS para comprar e instalar seus equipamentos,

infelizmente vc pode ter procurado direto uma loja ou comprado pela internet e não teve nenhuma orientação,

somos instaladores e revenda certificados INTELBRAS,

sempre antes de vender e/ou instalar equipamentos corporativos, vamos até o cliente entender a necessidade dele, e verificar qual é o melhor equipamento a ser instalado,

se precisar estamos a disposição
tlevorato
Mensagens: 1
Registrado em: 18 Abr 2018, 23:56

Re: Característica básica ausente

Mensagem por tlevorato »

Alguma posição sobre esta possível atualização ?

Aguardo,
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Característica básica ausente

Mensagem por IntelbrasCondominial »

tlevorato escreveu:Alguma posição sobre esta possível atualização ?

Aguardo,
Olá!

No momento ainda não temos previsão para a implantação dessa melhoria.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
miletos
Membro
Mensagens: 57
Registrado em: 11 Jun 2018, 15:50

Re: Característica básica ausente

Mensagem por miletos »

Alguma previsão da implantação desta funcionalidade?

O tópico foi aberto em 2016. Impossível a Intelbras não ter realizado isso em 2 anos.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Característica básica ausente

Mensagem por shimpato »

miletos escreveu:Alguma previsão da implantação desta funcionalidade?

O tópico foi aberto em 2016. Impossível a Intelbras não ter realizado isso em 2 anos.

amigo essas são características do software e nao dos equipamentos,
e, softwares gratuitos vc nao terá essa função, em nenhuma marca para controle condominial.
porem utilizando software pago vc terá essa função

hoje o Software da PREDIOTHEC ja está 100% integrado aos produtos INTELBRAS, pode utilizar ele por exemplo,
outros Softwares estão passando por homologação e estarão integrados em breve.

Ja no controle de acesso CORPORATIVO a INTELBRAS disponibiliza GRATUITAMENTE o Software SOAP AMDIN.
miletos
Membro
Mensagens: 57
Registrado em: 11 Jun 2018, 15:50

Re: Característica básica ausente

Mensagem por miletos »

Alguma previsão de liberação de nova versão?
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 821
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: Característica básica ausente

Mensagem por IntelbrasCondominial »

miletos escreveu:Alguma previsão de liberação de nova versão?
Olá miletos,

As sugestões foram passadas para o desenvolvimento, porém, no momento não temos previsão para a implantação dessa melhoria.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
Whatsapp (48) 2106-0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
miletos
Membro
Mensagens: 57
Registrado em: 11 Jun 2018, 15:50

Re: Característica básica ausente

Mensagem por miletos »

Alguma previsão?
Avatar do usuário
qrusolucoes
Membro
Mensagens: 70
Registrado em: 22 Dez 2013, 10:29
Contato:

Re: Característica básica ausente

Mensagem por qrusolucoes »

Demanda ATENDIDA pela Intelbras e Implantada no MIP 1000 IP
Imagem
Tecnologia em Segurança Eletrônica
Assistência Técnica Autorizada Intelbras

(22) 2733-3982 / 99962-2943 (Vivo)
contato@qrusolucoes.com.br
Responder

Voltar para “MIP 1000 - Módulo Inteligente de Portaria”