Boa Tarde.

Estou instalando a 5003, porém tenho 2 dúvidas.

Primeira: Qual o cabo mais adequado para fazer a ligação da central a haste de aterramento (alta isolação, cabo flexivel 2,5mm, cabo solido...)?

E a outra dúvida, é sobre a possibilidade de passar ambos os 2 cabos de alta isolação (da cerca e o retorno) em um mesmo eletroduto de 3/4.

Obrigado.
andreleoa
Membro
Mensagens: 14
Registrado em: 29 Jul 2013, 05:13
Localização: Belo Horizonte - MG
Contato:

Re: Dúvidas

Mensagem por andreleoa »

Use o cabo com isolação especial para alta tensão, quanto aos cabos passarem no interior de um eletroduto não há problemas, mas evite passá-los no mesmo eletroduto que contenha fiação de telefone, interfone, redes de computadores ou circuito interno de câmeras, para se evitar interferências eletromagnéticas.
Não esqueça de efetuar um bom aterramento sólido.
André Silva
31-9391-7788
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3159
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Dúvidas

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

Devem-se utilizar cabos de 3 a 6 mm, objetivando a total vedação contra entrada d’água (IPX4). Também é necessário cabo de alta tensão com rigidez dielétrica de no mínimo 15 kV.

A distância recomendada entre os cabos é de alta isolação é de no mínimo 20 centímetros.

Atenciosamente.
Fábio Henrique.
Suporte técnico.
(48) 2106-0006
intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php