Página 1 de 1

Pulso no borner do terra.

Enviado: 09 Jun 2018, 15:29
por Rodrigo81
Minha central está emitindo pulso no borne do terra, o que pode ser?

Re: Pulso no borner do terra.

Enviado: 10 Jun 2018, 02:19
por shimpato
Rodrigo81 escreveu:Minha central está emitindo pulso no borne do terra, o que pode ser?

isso acontece por vc nao ter aterrado a sua central,
o aterramento é obrigatorio e nao facultativo.

Re: Pulso no borner do terra.

Enviado: 12 Jun 2018, 08:23
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

Sempre que encontrar problemas com centrais de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está na ELC ou na instalação:

1º Retire a alimentação da central (bateria e rede elétrica);

2º Aterre a central conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m);

3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO da ELC;

4º Depois de feito isso, alimente novamente a central;

5º Faça o reset geral da central de choque;

6º Cadastre o controle para armar somente cerca (caso não esteja utilizando a zona da central);

7º Arme a central e aguarde ela fazer a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);

8º Após a aprendizagem de perímetro completa, desative a central e no outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada; Aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação, e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, a central irá disparar.

Se não disparar, verifique se o ambiente onde a ELC foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa da central de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.

Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.

A aprendizagem de perímetro das centrais de choque da linha 5000 é automático, basta armar a central e deixar que ela dê 10 pulsos com o perímetro fechado.

Na central ELC 4001, a aprendizagem de perímetro é feito da seguinte forma: Com a cerca ativada com choque, pressione a tecla Aprende e o LED Ativada começará a piscar. Após 10 piscadas do LED Cerca (10 segundos), o LED Ativada irá parar de piscar, indicando se o aprendizado foi concluído.

Obs.: sempre que houver necessidade de manutenção, troca de cabos, isoladores, poda de vegetação, troca de posição dos jumpers Sensibilidade ou Energia, etc., é aconselhável realizar um novo aprendizado devido às novas condições. Esse novo aprendizado leva o tempo de dez segundos, 10 piscadas do LED Cerca.