Página 1 de 1

ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 25 Mai 2017, 13:11
por wellingtonfs
Instalei uma central ELC 5002, porem a mesma não liga quando acaba energia. Não parte utilizando somente a bateria estando a mesma carregada. :?:

Re: ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 31 Mai 2017, 08:53
por shimpato
wellingtonfs escreveu:Instalei uma central ELC 5002, porem a mesma não liga quando acaba energia. Não parte utilizando somente a bateria estando a mesma carregada. :?:



Olá, sou instalador certificado INTELBRAS e revenda,

primeiro deve verificar o estado da bateria, e pelo informado já se esgotou,
em caso de falta de energia a central deve permanecer ligada, recomendo utilizar a bateria da INTELBRAS "XB 12AL" própria para esse fim,

no manual baixado on-line na pagina 16, item 5.8 descreve como dar a partida na central somente com a bateria, porem devo ressaltar que isso não é recomendado, pois esgotará a bateria muito mais rápido.


5.8. Partida com bateria Ao alimentar o eletrificador apenas pela bateria não será possível ativar a emissão de pulsos da cerca, ao tentar ativar a mesma emitira apenas 4 bips na sirene e desativara automaticamente, por motivo de segurança. Para que seja possível ativar o eletrificador, alimentado apenas pela bateria, será necessário executar os passos abaixo: 1. Pressionar o botão Partida 2. Ativar a cerca elétrica Obs.: Após pressionar o botão Partida, a cerca irá aguardar por 5 segundos o acionamento. Após este tempo o processo terá que ser repetido desde o início. A partida com bateria é necessária somente quando o produto for retirado totalmente da energia. Após ser ligada na rede AC, o produto funcionará normalmente com a bateria

Re: ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 05 Jun 2018, 09:01
por IntelbrasAlarmes
wellingtonfs escreveu:Instalei uma central ELC 5002, porem a mesma não liga quando acaba energia. Não parte utilizando somente a bateria estando a mesma carregada. :?:
Efetue teste com uma outra bateria, pois a bateria atual pode ter esgotado a vida útil. Para manter a central ativa pela bateria, é necessário realizar os passos conforme mencionado no tópico anterior.

Re: ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 12 Nov 2018, 11:05
por cabiludo
em regras gerais, qual seria um tempo de vida útil para uma bateria no seguinte cenário.

em 2 anos de uso, raras vezes pra não dizer 2 ou 3, ficou sem energia elétrica?

Poderia afirmar que 2 anos a bateria ainda está em condições normais de uso?

Obrigado!

Re: ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 12 Nov 2018, 19:13
por shimpato
cabiludo escreveu:em regras gerais, qual seria um tempo de vida útil para uma bateria no seguinte cenário.

em 2 anos de uso, raras vezes pra não dizer 2 ou 3, ficou sem energia elétrica?

Poderia afirmar que 2 anos a bateria ainda está em condições normais de uso?

Obrigado!

recomendação, trocar pelo menos 1 vez ao ano, a bateria apesar de continuar entregando 12v, vai ter uma autonomia bem menor do que uma bateria nova, considerando que essa bateria ja tem 2 anos, ja passou da hora de trocar.

Re: ELC 5002 não parte somente com a bateria.

Enviado: 13 Nov 2018, 10:01
por cabiludo
shimpato escreveu:
cabiludo escreveu:em regras gerais, qual seria um tempo de vida útil para uma bateria no seguinte cenário.

em 2 anos de uso, raras vezes pra não dizer 2 ou 3, ficou sem energia elétrica?

Poderia afirmar que 2 anos a bateria ainda está em condições normais de uso?

Obrigado!

recomendação, trocar pelo menos 1 vez ao ano, a bateria apesar de continuar entregando 12v, vai ter uma autonomia bem menor do que uma bateria nova, considerando que essa bateria ja tem 2 anos, ja passou da hora de trocar.
Obrigado pelo Esclarecimento.