Página 1 de 1

Barulho na Sirene

Enviado: 09 Fev 2016, 00:14
por ameneguelli
Boa noite
Após a instalação estou com um barulho persistente na sirene quando a central está ativada
O barulho é um poc...poc..poc..poc, segue em um intervalo de 1 segundo e é contante
Teria alguma solução?
Obrigado
Alfredo

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 11 Fev 2016, 16:36
por IntelbrasAlarmes
Olá.

No caso o som emitido pela sirene que o senhor mencionou possivelmente está acontecendo devido ao fios que alimentam a sirene terem sido instalados próximos da fiação de alta tensão da cerca, por este motivo quando a cerca é ativada os pulsos de alta tensão gerados pela cerca causam esta interferência na sirene.

Verifique a fiação da sirene e mude a mesma para que ela não esteja próxima dos fios da cerca em nenhum ponto, inclusive evitando usar os mesmos conduítes principalmente.

Atenciosamente.
Fábio Henrique
Suporte técnico
(48) 2106-0006
intelbras.com.br

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 27 Abr 2018, 10:27
por nunesseg
ola bom dia,

estou com um problema semelhante. a central esta instalada ja tem mais de um ano, com a cerca e sensores sem fio tambem.
a sirene esta disparando sem parar...um toc, um intervalo de um segundo depois mais tres tocs.
o que poderia ser?

alex

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 27 Abr 2018, 12:18
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

Orientamos que faça a instalação de um resistor de 2K2 Ohms em paralelo ao contatos da sirene.

Essa alteração fará com que a corrente que chegue na sirene seja reduzida, isso acabará com os barulhos enquanto estiver sem disparo, mas mantendo os disparos em funcionamento normal.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 25 Nov 2018, 13:17
por sakajungle
Fiz o procedimento acima e deu certo. Grato.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 02 Fev 2019, 16:23
por Glayber
Prezados,

Estou com o mesmo problema na sirene. Já instalei o diodo 2k2 em paralelo na sirene, sem sucesso. O toc toc continua quando a central está desarmada. Minha cerca elétrica está desligada há anos, inclusive da rede elétrica e sem bateria.

Minha sirene foi instalada a 10 cm da central.

Alguém poderia sugerir outra solução?

Agradecido.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 02 Fev 2019, 17:02
por Glayber
Outra informação importante. A alimentação da central não está aterrada. Só os fios de 127v.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 02 Fev 2019, 18:00
por Glayber
Aterrei a central, mas o toc toc da sirene persiste.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 04 Fev 2019, 09:47
por IntelbrasAlarmes
Bom dia,
Qual o modelo da sua central?

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 04 Fev 2019, 15:33
por Glayber
AMT 2018 E.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 04 Fev 2019, 19:43
por IntelbrasAlarmes
Coloca um resistor em paralelo com o borne da sirene, mais próximo possível da sirene.

informação do manual completo na pagina 10.
Atenção: » Ligue o resistor de 2K2 Ω (fornecido com a central) em paralelo com o fio da sirene para evitar que a
sirene faça barulho enquanto estiver desligada.
» Este barulho é gerado pelo circuito de detecção de corte ou curto-circuito do fio da sirene e não gera
nenhum dano ao equipamento.
» O resistor deve ser ligado junto da sirene.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 05 Fev 2019, 01:39
por Glayber
Prezado,

Conforme já relatado, este procedimento já foi realizado: colocação do resistor 2k2 junto à sirene, próximo à sirene.

O toc toc da sirene persiste tanto com a central desarmada quanto armada.

Agradeço se houver outra solução.

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 05 Fev 2019, 14:30
por IntelbrasAlarmes
Se seu problema persiste, pedimos que nos envie um e-mail com dois telefones, um horário que esteja próximo a central e o link deste tópico, para que possamos entrar em contato e verificar o que está gerando este problema.

Ou então, para que possamos ganhar agilidade na solução, entre em contato com nossa equipe de suporte por telefone. Nossos telefones de suporte, estão disponíveis em http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico .

Re: Barulho na Sirene

Enviado: 05 Fev 2019, 15:50
por IntelbrasAlarmes
Dentro do modo de programação realiza a seguinte programação Enter + 5 1 + 5 + Enter e desabilita ( Tecla 3 Problema de sirene).

Enter + 5 1 + 3 + Enter e desabilita ( Tecla 1 Sensor de corte de sirene , Tecla 2 Sensor de curto-circuito da sirene)

Feito isso liga a sirene verifica se ela esta ligada corretamente somente uma sirene e acompanhe se ira persistir, se persistir coloca o multímetro em paralelo com o borne sirene sem a sirene e verifica se ira dar alguma tensão nos bornes. se persistir peço que o senhor entre em contato via telefone para que possamos lhe auxiliar melhor.