COMUNIC 48 EM 2 BLOCOS DE AP

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Nuvseg
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 29 Set 2017, 21:21

COMUNIC 48 EM 2 BLOCOS DE AP

Mensagem por Nuvseg »

Tenho o seguinte cenário:

1 central comunic 48
1 XPE 48
1 fechadura eletromagnética (portaria principal do condominio)
1 fechadura eletromagnética ( portaria bloco 1) funcionando
1 fechadura eletromagnética ( portaria bloco 2) nunca funcionou

pergunta:

como posso resolver esse cliente fazendo com que cada bloco abra a sua portaria sendo que o XPE 48 só aciona 2 fechaduras?
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 617
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: COMUNIC 48 EM 2 BLOCOS DE AP

Mensagem por IntelbrasCondominial »

Olá @Nuvseg, Bom dia !

A solução para este cenário seria, colocar um XPE 1013 PLUS em cada bloco com fechaduras individuais, iria acionar de forma individual BLOCO A e BLOCO B.

Outra solução seria colocar mais um XPE 48 ( A central aceita apenas 2 XPE 48 ) e deixar as fechaduras dos blocos juntos no mesmo XPE 48.