PGM - Ajuda urgente

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

MAZAO23
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 15 Abr 2019, 15:30

PGM - Ajuda urgente

Mensagem por MAZAO23 »

Boa tarde!
Alguém está online pra me ajudar com a programação de PGM?
Acabei de instalar uma segunda sirene e deu errado.
Quando ligo a central, ela já dispara. Nào sei o que fazer.
Para programa-la eu digitei:
enter501802
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3130
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: PGM - Ajuda urgente

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Pelo que foi informado, acreditamos que deseja utilizar sua PGM como uma sirene correto?

Segue abaixo a programação correta para essa aplicação e um tutorial sobre como fazer a ligação da PGM!

ENTER + SENHA DO INSTALADOR;
ENTER + 50 + 1 + 9 + 08 + ENTER;
Caso não seja essa a configuração desejada, nos informe com mais detalhe o que deseja fazer ou entre em contato com o suporte técnico por telefone.