Pesquisa resultou em 2 ocorrências

por lfetter
01 Mai 2018, 12:08
Fórum: AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: SMS no GPRS da 2018EG (Resolvido)
Respostas: 123
Exibições: 77901

Re: SMS no GPRS da 2018EG (Resolvido)

Pessoal, estou com o mesmo problema desde janeiro, e depois de pesquisas e testes e inclusive uma reclamação na Anatel, descobri que as operadoras de CELULAR bloqueiam o envio de SMS. A VIVO me ligou, depois da minha reclamação na Anatel e me comunicou e citou inclusive o contrato, e eu fui conferir...
por lfetter
16 Nov 2013, 09:53
Fórum: AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: central nao alinha com roteador.
Respostas: 2
Exibições: 1421

Re: central nao alinha com roteador.

Olá, eu sofri com o mesmo problema. Minha solução foi deixar a central sem o ip fixo( ela vem setada com 192.168.0.100), deixei ela para receber o IP do roteador(DHCP automático), somente assim ela se comunicou com o router. Depois disso, eu identifiquei o ip atribuído pelo roteador à central na tab...