por ronaldodecastro
17 Nov 2014, 12:00
Fórum: CP 24 Light - Central de comunicação condominial de até 24 ramais
Tópico: Ligar um portão automático em uma central cp24 light
Respostas: 6
Exibições: 2636

Re: Ligar um portão automático em uma central cp24 light

Obrigado!
Estavamos com problema na configuração de pulsos. Esta sequência estava correta. Abraço
por ronaldodecastro
12 Nov 2014, 14:51
Fórum: CP 24 Light - Central de comunicação condominial de até 24 ramais
Tópico: Ligar um portão automático em uma central cp24 light
Respostas: 6
Exibições: 2636

Re: Ligar um portão automático em uma central cp24 light

Olá, é possivel sim, o equipamento que cuida da parte de fechadura nessa central é o XPE 24 light. Para ligar o porteiro em um motor o sr. vai ligar a botoeira do mesmo na saida FB do XPE 24 na posição C e NA. O comando para abrir o portão será o *+2. Att. Lucas R Severini Sendo que quando acionamo...
por ronaldodecastro
12 Nov 2014, 14:48
Fórum: CP 24 Light - Central de comunicação condominial de até 24 ramais
Tópico: Ligar um portão automático em uma central cp24 light
Respostas: 6
Exibições: 2636

Re: Ligar um portão automático em uma central cp24 light

Olá pessoal,
Fiz essa instalação e quando acionamos pela central o portão abre - para, devido a central mandar 2 pulsos , sendo que a central do motor precisa de um pulso somente. E agora?