Esquema de ligação dos sensores - Fórum Intelbras

Esquema de ligação dos sensores

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Estiven
Mensagens: 1
Registrado em: 10 Out 2017, 11:55

Esquema de ligação dos sensores

Mensagempor Estiven » 10 Out 2017, 13:41

Olá
A respeito das ligações dos sensores em zonas duplas tenho a seguinte duvida:
Conforme o manual da central amt 2010 pág 12, configuração de zona dupla sem resistor de final de linha, eu posso ligar o Z1 no sensor com resistor de 2k2 e o COM no sensor de 3k9? Inverter os bornes dos sensores, mantendo uma ligação em série faz diferença?
desde já agradeço
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2155
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Esquema de ligação dos sensores

Mensagempor shimpato » 11 Out 2017, 02:15

Estiven escreveu:Olá
A respeito das ligações dos sensores em zonas duplas tenho a seguinte duvida:
Conforme o manual da central amt 2010 pág 12, configuração de zona dupla sem resistor de final de linha, eu posso ligar o Z1 no sensor com resistor de 2k2 e o COM no sensor de 3k9? Inverter os bornes dos sensores, mantendo uma ligação em série faz diferença?
desde já agradeço



Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 12 anos,


existe, duplicação em paralelo que é diferente, no próprio manual mostra todos os tipos de duplicação de zona.

Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2718
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema de ligação dos sensores

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 14 Out 2017, 11:46

Bom dia!

A ligação deve ser exatamente conforme descrito no manual para que possamos garantir o funcionamento.

É válido lembrar que é necessário que se faça o mesmo tipo de ligação para todas as zonas da central de alarme, mesmo que não tenha sensores nessas zonas, e que se configure também o tipo de ligação feito na programação da central. (ENTER + 54 + TIPO DE LIGAÇÃO + ENTER)
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2010 - Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)*”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 0 visitante