PET 3000 infravermelho - Fórum Intelbras

PET 3000 infravermelho

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

mateusamauri
Membro
Mensagens: 7
Registrado em: 23 Out 2011, 14:05

PET 3000 infravermelho

Mensagempor mateusamauri » 24 Out 2011, 17:48

Não estou conseguindo conectar o sensor na central. Já conectei o positivo e o negativo na central, mas não sei como conectar os outros fios, preciso de ajuda.
Jeferson Almeida
Membro
Mensagens: 10
Registrado em: 26 Out 2011, 11:21

Re: PET 3000 infravermelho

Mensagempor Jeferson Almeida » 26 Out 2011, 11:34

Bom dia Mateus,

Qual é o modelo da central de alarme em que você esta tentando instalar o sensor?

O borne GND do sensor devera ser ligado no borne ("AUX") no negativo da central de alarme.
O borne +12 do sensor devera ser ligado no borne ("AUX") no positivo da central de alarme.

O borne alarme do sensor tem 2 parafusos, ou seja 2 saídas do sensor para conexão com a central de alarme.
A primeira saída devera ser ligada no borne Z1 da central.
A segunda saída devera ser ligada no borne COM da central.

Para eventuais dúvidas favor enviar um email para suporte@intelbras.com.br ou através da central de atendimento (48) 2106 0006.

Atenciosamente,

Jeferson Almeida
mateusamauri
Membro
Mensagens: 7
Registrado em: 23 Out 2011, 14:05

Re: PET 3000 infravermelho

Mensagempor mateusamauri » 26 Out 2011, 21:55

Obrigado Jeferson ma ajudou muito, minha central é a 2010.
rgribas
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 21 Jun 2016, 11:53

Re: PET 3000 infravermelho

Mensagempor rgribas » 22 Jun 2016, 08:42

Como faço a instalação usando também o tamper na central AMT2008 RF? sei que tenho que usar resistor quero fazer a mais completa e segura com proteção contra abertura e curto circuito.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2906
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: PET 3000 infravermelho

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 22 Jun 2016, 13:31

Olá Rgribas.

Para verificar como realizar a ligação de sensores utilizando resistores, por favor, verifique o seguinte vídeo tutorial desenvolvido pelo suporte técnico Intelbras:

Como duplicar zonas > https://goo.gl/vpfvoo

Para informações detalhadas da ligação de zona simples que o senhor desejar utilizar, por favor, verifique ás páginas 12, 13 e 14 manual que segue no link abaixo:

http://www.intelbras.com.br/sites/defau ... 01-16s.pdf

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “IVP 3000 PET - Sensor infravermelho PET”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 0 visitante