Central de Alarme + Modulo Choque
Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador
-
- Membro
- Mensagens: 7
- Registrado em: 06 Jun 2016, 22:24
Central de Alarme + Modulo Choque
Olá
estou ligando o módulo de choque XEL 5001 na central de alarme AMT 2018 eg e gostaria de confirmar se estou correta.
Na central de alarme liguei o positivo na saída AUX e o negativo na PGM.
No modulo de choque liguei o positivo no ARME e o negativo no negativo.
Saida 1 e 2 nas zonas 7 e 8 da central
2 fios na comum do modulo de choque com 2 fios na comuns das zonas na central.
é isso? posso ligar tudo?
Obrigada!!
estou ligando o módulo de choque XEL 5001 na central de alarme AMT 2018 eg e gostaria de confirmar se estou correta.
Na central de alarme liguei o positivo na saída AUX e o negativo na PGM.
No modulo de choque liguei o positivo no ARME e o negativo no negativo.
Saida 1 e 2 nas zonas 7 e 8 da central
2 fios na comum do modulo de choque com 2 fios na comuns das zonas na central.
é isso? posso ligar tudo?
Obrigada!!
-
- Membro
- Mensagens: 50
- Registrado em: 15 Mar 2016, 11:58
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Não sei se entendi bem sua ligação, vou resumir como seria a ligação correta:
Positivo e Negativo do XEL 5001 => Vai no Positivo e Negativo do AUX da AMT 2018EG.
Arme do XEL 5001 => Vai na PGM1 da AMT 2018EG
Saida 1 do XEL 5001 => Vai na Zona 7 da AMT 2018EG ( Saida 1, indica violação da cerca)
Saida 2 do XEL 5001 => Vai na Zona 8 da AMT2018EG (Saida 2, indica se o XEL5001, está armado ou desarmado)
Comum do XEL 5001 => Vai no Comum da Zona 7 e 8 da AMT2018EG.
Deve-se programar a Zona 7 como 24 horas, para quando houver violação da cerca, a sirene dispare, caso a central de alarme esteja desativada.
Já a Zona 8, servira para te indicar se o XEL 5001, estiver armado ou desarmado.
Ex: Quando você for ativar a central de alarme e indicar a Zona 8 aberta, isso quer dizer que o XEL 5001, esta desarmado.
Positivo e Negativo do XEL 5001 => Vai no Positivo e Negativo do AUX da AMT 2018EG.
Arme do XEL 5001 => Vai na PGM1 da AMT 2018EG
Saida 1 do XEL 5001 => Vai na Zona 7 da AMT 2018EG ( Saida 1, indica violação da cerca)
Saida 2 do XEL 5001 => Vai na Zona 8 da AMT2018EG (Saida 2, indica se o XEL5001, está armado ou desarmado)
Comum do XEL 5001 => Vai no Comum da Zona 7 e 8 da AMT2018EG.
Deve-se programar a Zona 7 como 24 horas, para quando houver violação da cerca, a sirene dispare, caso a central de alarme esteja desativada.
Já a Zona 8, servira para te indicar se o XEL 5001, estiver armado ou desarmado.
Ex: Quando você for ativar a central de alarme e indicar a Zona 8 aberta, isso quer dizer que o XEL 5001, esta desarmado.
-
- Membro
- Mensagens: 7
- Registrado em: 06 Jun 2016, 22:24
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
gabrielsoltelecom escreveu:Não sei se entendi bem sua ligação, vou resumir como seria a ligação correta:
Positivo e Negativo do XEL 5001 => Vai no Positivo e Negativo do AUX da AMT 2018EG.
Arme do XEL 5001 => Vai na PGM1 da AMT 2018EG
Saida 1 do XEL 5001 => Vai na Zona 7 da AMT 2018EG ( Saida 1, indica violação da cerca)
Saida 2 do XEL 5001 => Vai na Zona 8 da AMT2018EG (Saida 2, indica se o XEL5001, está armado ou desarmado)
Comum do XEL 5001 => Vai no Comum da Zona 7 e 8 da AMT2018EG.
Deve-se programar a Zona 7 como 24 horas, para quando houver violação da cerca, a sirene dispare, caso a central de alarme esteja desativada.
Já a Zona 8, servira para te indicar se o XEL 5001, estiver armado ou desarmado.
Ex: Quando você for ativar a central de alarme e indicar a Zona 8 aberta, isso quer dizer que o XEL 5001, esta desarmado.
Gabriel muito obrigada pela ajuda!
só uma ultima duvida, no comum de ambos os aparelhos, basta ligar um único fio?
mais uma vez agradeço...
-
- Membro
- Mensagens: 50
- Registrado em: 15 Mar 2016, 11:58
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
FFCARRANQUE,
Correto.
Correto.
-
- Membro
- Mensagens: 7
- Registrado em: 06 Jun 2016, 22:24
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Fiz a ligação conforme informado acima.
Configurei a zona 7 para 24h.
Ocorre que não consigo ativar o alarme, esta zona fica o tempo todo aberta. O que pode ser? A zona esta configurada no modo padrão NF. É isso mesmo?
O led da cerca indica que esta ativada sem disparo com
Retorno. Assim nao entendo por que isso esta ocorrendo
O módulo de choque fica fazendo um estalinho, isso é normal? Já verifiquei a instalação dos cabos e está tudo conforme manda o manual.
A zona 8 devo deixar apenas ativa como simples?
A PGM configurei e esta ativando e desativando corretamente a cerca.
Configurei a zona 7 para 24h.
Ocorre que não consigo ativar o alarme, esta zona fica o tempo todo aberta. O que pode ser? A zona esta configurada no modo padrão NF. É isso mesmo?
O led da cerca indica que esta ativada sem disparo com
Retorno. Assim nao entendo por que isso esta ocorrendo
O módulo de choque fica fazendo um estalinho, isso é normal? Já verifiquei a instalação dos cabos e está tudo conforme manda o manual.
A zona 8 devo deixar apenas ativa como simples?
A PGM configurei e esta ativando e desativando corretamente a cerca.
-
- Membro
- Mensagens: 50
- Registrado em: 15 Mar 2016, 11:58
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
ffcarranque,
Desculpe a demora em responder, final de ano é muito corrido.
Correto, a zona tem que estar com NF mesmo. Você esta usando zona simples ou dupla?
O estalinho é normal mesmo.
Pode deixar como simples mesmo, pois quando for ativar o alarme e a cerca estiver desativada, vai indicar zona aberta. Caso queira ativar o alarme e deixar desativado a cerca, basta anular a zona 8.
Caso ainda esteja com problema, coloque algumas fotos aqui no forum. Ou grave um video. Assim ajuda a diagnosticarmos melhor o seu sistema.
Desculpe a demora em responder, final de ano é muito corrido.
Correto, a zona tem que estar com NF mesmo. Você esta usando zona simples ou dupla?
O estalinho é normal mesmo.
Pode deixar como simples mesmo, pois quando for ativar o alarme e a cerca estiver desativada, vai indicar zona aberta. Caso queira ativar o alarme e deixar desativado a cerca, basta anular a zona 8.
Caso ainda esteja com problema, coloque algumas fotos aqui no forum. Ou grave um video. Assim ajuda a diagnosticarmos melhor o seu sistema.
- IntelbrasAlarmes
- Membro
- Mensagens: 3554
- Registrado em: 01 Set 2015, 13:06
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Olá Ffcarranque
Verifique por favor o perimetro da cerca ligada ao módulo pois se a zona está disparada isto pode ser causado pelo perimetro da cerca estar aberto mesmo com o módulo desativado, referente ao LED verifique em qual dos estados abaixo ele se encontra:
Cerca desativada sem disparo = Pisca lento, 2 segundos aceso e 1 segundo apagado
Cerca desativada com disparo = Pisca rápido durante 2 segundos e 1 segundo apagado
Ativada sem disparo com retorno = Aceso durante 200 milissegundos para indicar
o retorno da cerca
Ativada sem disparo e sem retorno = Apagado
Ativada com disparo com ou sem retorno = Pisca rápido
Caso o LED não indique nenhum disparo confirme se não há nenhum problema na conexão do módulo com a central.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Verifique por favor o perimetro da cerca ligada ao módulo pois se a zona está disparada isto pode ser causado pelo perimetro da cerca estar aberto mesmo com o módulo desativado, referente ao LED verifique em qual dos estados abaixo ele se encontra:
Cerca desativada sem disparo = Pisca lento, 2 segundos aceso e 1 segundo apagado
Cerca desativada com disparo = Pisca rápido durante 2 segundos e 1 segundo apagado
Ativada sem disparo com retorno = Aceso durante 200 milissegundos para indicar
o retorno da cerca
Ativada sem disparo e sem retorno = Apagado
Ativada com disparo com ou sem retorno = Pisca rápido
Caso o LED não indique nenhum disparo confirme se não há nenhum problema na conexão do módulo com a central.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
-
- Membro
- Mensagens: 11
- Registrado em: 22 Mar 2018, 08:11
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
gabrielsoltelecom escreveu:Não sei se entendi bem sua ligação, vou resumir como seria a ligação correta:
Positivo e Negativo do XEL 5001 => Vai no Positivo e Negativo do AUX da AMT 2018EG.
Arme do XEL 5001 => Vai na PGM1 da AMT 2018EG
Saida 1 do XEL 5001 => Vai na Zona 7 da AMT 2018EG ( Saida 1, indica violação da cerca)
Saida 2 do XEL 5001 => Vai na Zona 8 da AMT2018EG (Saida 2, indica se o XEL5001, está armado ou desarmado)
Comum do XEL 5001 => Vai no Comum da Zona 7 e 8 da AMT2018EG.
Deve-se programar a Zona 7 como 24 horas, para quando houver violação da cerca, a sirene dispare, caso a central de alarme esteja desativada.
Já a Zona 8, servira para te indicar se o XEL 5001, estiver armado ou desarmado.
Ex: Quando você for ativar a central de alarme e indicar a Zona 8 aberta, isso quer dizer que o XEL 5001, esta desarmado.
Olá, apos esta ligação, como deverá ser configurado a pgm da central de alarme?
- shimpato
- Membro
- Mensagens: 2543
- Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
- Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
- Contato:
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
_
Email
andre@arseg.com.br
Watzapp: 11 98018-3429
SITE
http://www.arseg.com.br
LOJA VIRTUAL
http://arseg.shopping.marketup.com
Facebook Oficial
https://www.facebook.com/arsegtelecom/
andre@arseg.com.br
Watzapp: 11 98018-3429
SITE
http://www.arseg.com.br
LOJA VIRTUAL
http://arseg.shopping.marketup.com
Facebook Oficial
https://www.facebook.com/arsegtelecom/
- IntelbrasAlarmes
- Membro
- Mensagens: 3554
- Registrado em: 01 Set 2015, 13:06
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Bom dia!
A PGM da central de alarme deve ser configurada no modo de operação "Liga/Desliga" e o evento de que irá acioná-la depende da forma de utilização. O senhor pode ativar a PGM por controle, por uma senha ou por aplicativo no casos das centrais que conectam via internet.
Exemplos:
>Para ativar a PGM 1 da central de alarme por aplicativo programe:
ENTER + 50 + 10 + 00 +ENTER;
>Para ativar a PGM 1 da central de alarme por controle remoto programe:
ENTER + 50 + 10 + 12 + ENTER;
ENTER + 66 + 1 + ENTER -> Aperte o botão do controle remoto.
A PGM da central de alarme deve ser configurada no modo de operação "Liga/Desliga" e o evento de que irá acioná-la depende da forma de utilização. O senhor pode ativar a PGM por controle, por uma senha ou por aplicativo no casos das centrais que conectam via internet.
Exemplos:
>Para ativar a PGM 1 da central de alarme por aplicativo programe:
ENTER + 50 + 10 + 00 +ENTER;
>Para ativar a PGM 1 da central de alarme por controle remoto programe:
ENTER + 50 + 10 + 12 + ENTER;
ENTER + 66 + 1 + ENTER -> Aperte o botão do controle remoto.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
-
- Membro
- Mensagens: 11
- Registrado em: 22 Mar 2018, 08:11
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
bom dia !
Estou com problemas ainda na configuração da central 2018eg + modulo xel5001
Lembrando estou fazendo os testes em bancada e nao em campo
fiz a configuração e ligação dos bornes conforme esta explicado aqui nesse post a cima.
1º zona 7 deixei configurada como 24hs
2º zona 8 deixei como comum
quando o modulo xel5001 esta desarmado ele fica com zona aberta (blz tudo ok)
quando armo xel5001 ele fecha a zona (blz tudo ok)
assim consigo armar e desamar central 2018eg (blz tudo ok)
mas se tiver ligado o modulo xel5001 e eu simular um rompimento da cerca ou desconectar do borne, o xel5001 continua pulsando mais nao comunica com a central 2018eg, assim a central nao dispara,
mesmo com o modulo xel5001 desligado como esta em zona 24hs devia disparar a central 2018eg
mesmo com o modulo xel5001 ligado ele nao dispara a central 2018eg
lembrando que nao estou em campo e sim, em bancada com cabo de alta isolação ligado no bornes da certa, somente para simular o arame de cerca.
Estou com problemas ainda na configuração da central 2018eg + modulo xel5001
Lembrando estou fazendo os testes em bancada e nao em campo
fiz a configuração e ligação dos bornes conforme esta explicado aqui nesse post a cima.
1º zona 7 deixei configurada como 24hs
2º zona 8 deixei como comum
quando o modulo xel5001 esta desarmado ele fica com zona aberta (blz tudo ok)
quando armo xel5001 ele fecha a zona (blz tudo ok)
assim consigo armar e desamar central 2018eg (blz tudo ok)
mas se tiver ligado o modulo xel5001 e eu simular um rompimento da cerca ou desconectar do borne, o xel5001 continua pulsando mais nao comunica com a central 2018eg, assim a central nao dispara,
mesmo com o modulo xel5001 desligado como esta em zona 24hs devia disparar a central 2018eg
mesmo com o modulo xel5001 ligado ele nao dispara a central 2018eg
lembrando que nao estou em campo e sim, em bancada com cabo de alta isolação ligado no bornes da certa, somente para simular o arame de cerca.
- shimpato
- Membro
- Mensagens: 2543
- Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
- Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
- Contato:
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
marcosnuness escreveu:bom dia !
Estou com problemas ainda na configuração da central 2018eg + modulo xel5001
Lembrando estou fazendo os testes em bancada e nao em campo
fiz a configuração e ligação dos bornes conforme esta explicado aqui nesse post a cima.
1º zona 7 deixei configurada como 24hs
2º zona 8 deixei como comum
quando o modulo xel5001 esta desarmado ele fica com zona aberta (blz tudo ok)
quando armo xel5001 ele fecha a zona (blz tudo ok)
assim consigo armar e desamar central 2018eg (blz tudo ok)
mas se tiver ligado o modulo xel5001 e eu simular um rompimento da cerca ou desconectar do borne, o xel5001 continua pulsando mais nao comunica com a central 2018eg, assim a central nao dispara,
mesmo com o modulo xel5001 desligado como esta em zona 24hs devia disparar a central 2018eg
mesmo com o modulo xel5001 ligado ele nao dispara a central 2018eg
lembrando que nao estou em campo e sim, em bancada com cabo de alta isolação ligado no bornes da certa, somente para simular o arame de cerca.
vc precisa verificar se o XEL 5001 está reconhecendo o rompimento de perimetro amigo, fez esse teste? pois se ele naor econhecer o rompimento, ele nao faz o disparo, e logo a central de alarme nao recebe o disparo
_
Email
andre@arseg.com.br
Watzapp: 11 98018-3429
SITE
http://www.arseg.com.br
LOJA VIRTUAL
http://arseg.shopping.marketup.com
Facebook Oficial
https://www.facebook.com/arsegtelecom/
andre@arseg.com.br
Watzapp: 11 98018-3429
SITE
http://www.arseg.com.br
LOJA VIRTUAL
http://arseg.shopping.marketup.com
Facebook Oficial
https://www.facebook.com/arsegtelecom/
- IntelbrasAlarmes
- Membro
- Mensagens: 3554
- Registrado em: 01 Set 2015, 13:06
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Bom dia!
Caso o módulo de choque estiver desativado, não irá abrir a saída 1 quando o perímetro for rompido.
Portanto, mesmo que a zona esteja configurada como 24 horas, o XEL 5001 deve estar ativado para que seja reconhecido rompimento do perímetro e/ou disparo na cerca.
Caso o módulo de choque estiver desativado, não irá abrir a saída 1 quando o perímetro for rompido.
Portanto, mesmo que a zona esteja configurada como 24 horas, o XEL 5001 deve estar ativado para que seja reconhecido rompimento do perímetro e/ou disparo na cerca.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Olá pessoal, sou novo por aqui.
Estou com problema com o modulo choque XEL 5001 + ATM 2018EG.
A minha central da 3 pulso e desarma, e não está dando choque. Será um defeito
Estou com problema com o modulo choque XEL 5001 + ATM 2018EG.
A minha central da 3 pulso e desarma, e não está dando choque. Será um defeito
- IntelbrasAlarmes
- Membro
- Mensagens: 3554
- Registrado em: 01 Set 2015, 13:06
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Bom dia!
Sempre que encontrar problemas com módulos de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está no produto ou na instalação:
• 1º Retire a alimentação do módulo;
• 2º Aterre o módulo conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m
OBS.: Não utilize aterramento compartilhado e/ou eletrônico);
• 3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO do módulo;
• 4º Depois de feito isso, alimente novamente o módulo;
• 5º Faça o reset geral do módulo de choque;
• 6º Feche um contato entre os bornes ARME e Negativo (-);
• 7º Aguarde a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);
• 8º Após a aprendizagem de perímetro completa, retire o contato dos bornes ARME e Negativo (-) e no outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada; Feche novamente o contato entre os bornes ARME e Negativo (-) e aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação), e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, será aberto contato entre os bornes SAÍDA 1 e COM do módulo de choque.
• Se não disparar, verifique se o ambiente onde o módulo foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa do módulo de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.
Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.
• Se constatado defeito no módulo de choque e ele foi adquirida recentemente, encaminhe-a para a revenda/distribuidor onde adquiriu.
Se constatado defeito no módulo de choque e ele foi adquirida a mais tempo, encaminhe-o para a assistência técnica mais próxima.
• A aprendizagem de perímetro do XEL 5001 é automático, basta armá-lo e deixar que ele dê 10 pulsos com o perímetro fechado.
• Obs.: sempre que houver necessidade de manutenção, troca de cabos, isoladores, poda de vegetação, troca de posição dos jumpers sensibilidade ou energia, etc., é necessário realizar um novo aprendizado devido às novas condições.
Sempre que encontrar problemas com módulos de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está no produto ou na instalação:
• 1º Retire a alimentação do módulo;
• 2º Aterre o módulo conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m
OBS.: Não utilize aterramento compartilhado e/ou eletrônico);
• 3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO do módulo;
• 4º Depois de feito isso, alimente novamente o módulo;
• 5º Faça o reset geral do módulo de choque;
• 6º Feche um contato entre os bornes ARME e Negativo (-);
• 7º Aguarde a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);
• 8º Após a aprendizagem de perímetro completa, retire o contato dos bornes ARME e Negativo (-) e no outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada; Feche novamente o contato entre os bornes ARME e Negativo (-) e aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação), e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, será aberto contato entre os bornes SAÍDA 1 e COM do módulo de choque.
• Se não disparar, verifique se o ambiente onde o módulo foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa do módulo de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.
Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.
• Se constatado defeito no módulo de choque e ele foi adquirida recentemente, encaminhe-a para a revenda/distribuidor onde adquiriu.
Se constatado defeito no módulo de choque e ele foi adquirida a mais tempo, encaminhe-o para a assistência técnica mais próxima.
• A aprendizagem de perímetro do XEL 5001 é automático, basta armá-lo e deixar que ele dê 10 pulsos com o perímetro fechado.
• Obs.: sempre que houver necessidade de manutenção, troca de cabos, isoladores, poda de vegetação, troca de posição dos jumpers sensibilidade ou energia, etc., é necessário realizar um novo aprendizado devido às novas condições.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Como faço a programação do PGM 1 para ativar a central de choque
- IntelbrasAlarmes
- Membro
- Mensagens: 3554
- Registrado em: 01 Set 2015, 13:06
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Bom dia!
Segue abaixo a programação para ativar a PGM 1 da central de alarme para ser acionado junto ao acionamento do sistema:
ENTER + SENHA DE INSTALADOR (Padrão de fábrica 9090);
ENTER + 50 + 1 + 0 + 02 + ENTER;
Digite somente 9090 para sair do modo de programação;
Realizando essa configuração a central de choque será ativada quando ativar a central de alarme, e será desativada quando desativar a central de alarme.
Segue abaixo a programação para ativar a PGM 1 da central de alarme para ser acionado junto ao acionamento do sistema:
ENTER + SENHA DE INSTALADOR (Padrão de fábrica 9090);
ENTER + 50 + 1 + 0 + 02 + ENTER;
Digite somente 9090 para sair do modo de programação;
Realizando essa configuração a central de choque será ativada quando ativar a central de alarme, e será desativada quando desativar a central de alarme.
Nos colocamos a disposição.
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br
Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
-
- Mensagens: 1
- Registrado em: 13 Jul 2022, 20:19
Re: Central de Alarme + Modulo Choque
Boa noite.
Fiz a instalação de um módulo de choque na central 24 Net e deu tudo certo.
Mas teria como a sirene avisar qndo liga e desliga o pgm . P a ativação da cerca ( módulo choque)
Obrigado
Fiz a instalação de um módulo de choque na central 24 Net e deu tudo certo.
Mas teria como a sirene avisar qndo liga e desliga o pgm . P a ativação da cerca ( módulo choque)
Obrigado