Página 1 de 1

Terra e cerca em curto

Enviado: 20 Out 2015, 11:31
por andrefelipeferrari
Bom Dia
Tenho uma central ELC5002 esta queimando fusivel quando coloco o fio de aterramento
na bateria ela funciona normalmente mais em 220v nao
percebi que a cerca e o terra na conexao de saida estao em curto
Oque devo fazer???
Obrigado

Re: Terra e cerca em curto

Enviado: 13 Jan 2016, 10:13
por IntelbrasAlarmes
Olá.

No caso o aterramento está sendo realizado com uma haste cobreada de 2 metros assim como é especificado no manual?

Verifique também se o o fio que liga a haste de aterramento ao borne Terra não está passando próxima de alguma fiação de rede elétrica, pois isto pode acarretar problemas.

No caso o borne TERRA não deve estar conectado de maneira alguma ao borne CERCA ou RETORNO.

Verifique também se pode haver alguma anomalia na sua rede elétrica como grande variação na tensão, pois isto pode estar causando o problema informado.

Atenciosamente.
Fábio Henrique