Mensagempor Luiz41 » 20 Jan 2015, 19:42

Boa tarde tenho uma central de Cerca elétrica ELC 4001RF. Quando ligo ele,leva pouco tempo para começar a disparar sem que haja rompimento de nada da cerca.Só volta ao normal quando eu faço a apredizagem da mesma. Gostaria de saber qual o defeito?
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Cerca Disparando

Mensagempor SuporteIntelbras » 21 Jan 2015, 10:34

Olá,

Nesse caso é necessário verificar qual foi a programação de controle remoto utilizada, pois há três opções de cadastro, "armar/desarmar cerca", "armar/desarmar setor de alarme" e "armar/desarmar cerca e alarme". Caso o controle seja programado somente para ativar a cerca e alarme irá ocasionar exatamente o problema citado, pois se a zona não for utilizada a mesma não deve ser armada. Para correção efetue a programação "Apagar todos os controles remotos programados" e cadastre novamente utilizando a programação "Programação do controle remoto para armar/desarmar a cerca". Outro fator importante é verificar é o jumper "Energia", o JP1, pois caso a cerca possua um perímetro inferior a 200 metros de fio é necessário deixa-lo na posição de média, o jumper desconectado. Também é necessário checar a integridade dos isoladores utilizados.

Observação: Sempre é necessário executar o aprendizado de perímetro ápos a instalação e após a qualquer mudança no aterramento ou perímetro da cerca.

Caso o problema persista, favor entrar em contato com nosso suporte técnico via telefône, um técnico irá lhe auxíliar da melhor maneira possível.




Atenciosamente,
Natanael Lima
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Luiz41
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Jan 2015, 19:13

Re: Cerca Disparando

Mensagempor Luiz41 » 09 Fev 2015, 22:21

:D Obrigado amigos da Intelbras. O problema foi resolvido.
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Cerca Disparando

Mensagempor SuporteIntelbras » 11 Fev 2015, 16:48

Opa,

Por nada, sempre que precisar pode contar com a nossa equipe.



Atenciosamente,
Natanael Lima
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
renatobaldo
Membro
Mensagens: 16
Registrado em: 16 Jul 2015, 10:47

Re: Cerca Disparando

Mensagempor renatobaldo » 18 Dez 2017, 18:07

Boa tarde. Estou com o problemas da cerca disparando do nada depois de um tempo. Este tempo nao é fixo. Vi sobre a questão da programação do controle remoto. O meu esta configurado da seguinte forma. Botão grande arma e desarma a cerca. Botão A arma e Desarma o alarme e o botão B arma e desarma os dois. Esta correto esta programação. É isto? pois quando dispara posso desligar os dois. Pois sem olhar na central nao da pra saber o que disparou.
Elc 5002
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2799
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Cerca Disparando

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 19 Dez 2017, 10:05

É necessário que nos informe se é o setor de alarme ou de cerca que está disparando, para estarmos dando a tratativa correta.
Confirme se esta tudo bem com o aterramento e se os isoladores da haste não apresentação deterioração em algum ponto da cerca, e se em algum ponto do perímetro da cerca elétrica está ocorrendo centelhamento.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
renatobaldo
Membro
Mensagens: 16
Registrado em: 16 Jul 2015, 10:47

Re: Cerca Disparando

Mensagempor renatobaldo » 19 Dez 2017, 13:30

Ja verifiquei o perímetro, esta tudo certo com os isoladores, não ha centelhamento e esta aterrada, a configuração do jumper 1 esta em baixa, possuo apenas 100 mts aproximadamente de arame na cerca. qto a questão do controle remoto posso manter desta forma?
Botão grande arma e desarma a cerca. Botão A arma e Desarma o alarme e o botão B arma e desarma os dois. o controle é um preto XAC 4000, mas não acredito que seja a configuração do controle.
grato pela atenção.
outra duvida, se não fizer o aterramento ela causa os disparos falsos ou somente não produz o choque na cerca?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2799
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Cerca Disparando

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 20 Dez 2017, 12:51

Por gentileza vamos efetuar um reset na central para verificar se o problema persiste. Retire o fio da cerca e retorno e coloque um fio de cerca de 30 a 50 cm entre cerca e retorno, esse fio pequeno será para simular um pequeno perímetro, logo após efetue os passos abaixo para voltarmos o padrão de fabrica.

Para realizar o Reset, siga o procedimento:

1. Desconecte a alimentação da cerca (bateria e rede elétrica);

2. Mantenha pressionadas as teclas Aprende e C.Remoto;

3. Conecte a alimentação da cerca e todos os LEDs piscarão rapidamente indicando que o Reset foi efetuado;

4. Após o Reset a cerca elétrica voltará ao padrão de fábrica.

Agora vamos cadastrar um controle remoto:

1. Coloque o jumper Energia (JP1) na posição Alta;

2. Pressione a tecla C.Remoto e o LED Cerca acenderá;

3. Acione o controle remoto, e os LEDs Ativada, Cerca e Zona piscarão rapidamente indicando que o código foi aprendido. Se os LEDs piscarem lentamente, ocorreu um erro ou a tecla do controle já foi programada.

Após cadastrar o controle, ative a central de choque e verifique se o problema irá persistir, caso fique normal, solte o cabo do retorno e verifique se a cerca irá disparar.
Se o funcionamento ficar normalizado o problema está na instalação.


Aprendizado do perímetro da cerca
Com a cerca ativada com choque, pressione a tecla Aprende e o LED Ativada
começará a piscar. Após 10 piscadas do LED Cerca (10 segundos), o LED
Ativada irá parar de piscar, indicando se o aprendizado foi concluído.

Caso efetue o reset será necessário reconfigurar os controles, a forma de cadastro informado está correto.

O aterramento é necessário para estar dando a sensação de choque.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
nelcipr
Mensagens: 1
Registrado em: 24 Dez 2017, 17:06

Re: Cerca Disparando

Mensagempor nelcipr » 24 Dez 2017, 17:12

Olá!

Eu também tenho uma ELC 4001RF disparando. No entanto, percebi que a mesma só dispara quando ligo a fio terra.
Nesse caso, como proceder?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2799
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Cerca Disparando

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 26 Dez 2017, 13:10

Boa tarde!

Sempre que encontrar problemas com centrais de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está na ELC ou na instalação:

1º Retire a alimentação da central (bateria e rede elétrica);

2º Aterre a central conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m);

3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO da ELC;

4º No outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada;

5º Depois de feito isso, alimente novamente a central;

6º Faça o reset geral da central de choque;

7º Cadastre o controle para armar somente cerca (caso não esteja utilizando a zona da central);

8º Arme a central e aguarde ela fazer a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);

9º Após a aprendizagem de perímetro completa, aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação, e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, a central irá disparar.

Se não disparar, verifique se o ambiente onde a ELC foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa da central de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.

Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.

Se o problema persistir, peço que entre em contato por telefone para que possamos acompanhá-lo durante os testes.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “ELC 4001 RF - Central de cerca elétrica”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante