Olá, gostaria de saber se o cabeamento do alarme sofre interferência eletromagnética quando passado junto de cabeamento elétrico residencial??

Se sim, o cabeamento do alarme pode ser envolto em papel alumínio para evitar esse problema ??
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Interferência

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

A principio a passagem dos fios de sensores junto ao cabeamento da rede elétrica pode realmente gerar interferência no funcionamento dos sensores e da central de alarme podendo ocasionar disparos falsos por exemplo.

Caso não seja possível passar este cabeamento por um conduíte diferente o recomendável é utilizar cabos blindados como os cabos de rede STP (Shielded Twisted Pair) que possuem uma blindagem já de fábrica resistente contra interferências.